Возник такой вопрос. Есть тензодатчик с милиВольтовым выходом его можно подключить через вторичный преобразователь (мВ-мА) или купить спецализированный модуль (например, Шнайдер Электри ART).
Как лучше поступить?
[? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
-
- Posts: 149
- Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
- Location: Russia
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
Все зависит от того удовлевторяет ли имеющийся у Вас трансмиттер (так называется преобразователь мВ->mA) Вашим требованиям: тип подключаемого датчика, погрешность, наличие температурной компенсации, помехоустойчивость, исполнение корпуса (IP), надежность и т.д. Если не удовлетворяет - то лучше купить другой (шнайдер или от сименса что-нить). Прошу прощения за иронию в ответе.
-
- Posts: 115
- Joined: Wed Jul 28, 2010 9:06 am
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
Как я понимаю, если использовать трансмиттер, то погрешность получается больше, нежели при использовании специализированного модуля для контроллера.
Модули от Шнайдера, например, не поддерживают 6ти проводную схему подключения тензодатчиков.
Еще интересно на сколько точнее показания измерений при использовании 6ти концов вместо 4х?
Модули от Шнайдера, например, не поддерживают 6ти проводную схему подключения тензодатчиков.
Еще интересно на сколько точнее показания измерений при использовании 6ти концов вместо 4х?
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
Если я правильно помню, то 6-проводное подключение обеспечивает температурную стабильность результатов взвешивания.
-
- Posts: 115
- Joined: Wed Jul 28, 2010 9:06 am
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
6ти проводная схема используется при длине линии более 30м. Для компенсации сопротивления проводов. Как то так это звучит. А вот как лучше подключать тензодатчик(термопару, термосопротивление) через преобразователь или на модуль сразу заводить?
-
- Posts: 149
- Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
- Location: Russia
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
Это смотря какой трансмиттер сравнивать с модулем. По примеру сименса: минимальный диапазон входного сигнала для модулей аналогового ввода составляет 80 мВ. Тогда как у тензодатчиков (в среднем) выходной сигнал бывает порядка 1..10 мВ. Таким образом получается, что использоваться будет 10% от диапазона модуля, что сильно увеличивает погрешность преобразования (по негласным правилам в автоматике диапазон прибора выбирают так, чтоб-бы диапазон измеряемого параметра находился в первых 70% диапазона измерений датчика.)behemot wrote:Как я понимаю, если использовать трансмиттер, то погрешность получается больше, нежели при использовании специализированного модуля для контроллера.
...
В то-же время если брать трансмиттер с входным сигналом до 10мВ точность преобразования (и чувстсвительность) повысится на порядок.
В любом случае надо исходить из технических данных конкретных моделей и придерживаться принципа "необходимости и достаточности" технических параметров оборудования к предьявляемым требованием технического задания.
По моему мнению и опыту использование токового сигнала для передачи аналоговых сигналов имеет ряд преимуществ:А вот как лучше подключать тензодатчик(термопару, термосопротивление) через преобразователь или на модуль сразу заводить?
1. отсутствие специальных требований (в разумных пределах конечно) к линии связи (сопротивление, длинна, экранирование и т.д.)
2 высокая помехоустойчивость.
3 возможность диагностики 0 мА-явный обрыв, более 20 мА- кз или неисправность датчика.
4.унификация.
К недостаткам можно отнести необходимость в дополнительном оборудовании для преобразования. Но на сегодняшний день практически все датчики имеют токовый выход, а если такой интерфейс не предусмотрен производителем,то легко можно найти универсальный преобразователь встраиваемый в корпус самого датчика, по приемлимой цене.
В общем если не хотите иметь гемороя с измерениями - рекомендую использовать токовый сигнал. Я думаю меня поддержат многие специалисты.
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: [? RUS]: Как лучше подключать тензодатчик ?
Со слов коллеги, специалиста много занимавшегося весами на бетонных заводах и автоматикой со всяческими дозаторами, 6-ти проводная схема подключения на два порядка (до 100 раз!!) точнее 4-проводной, т.к. позволяет, кроме всего прочего, определить уход напряжения питания измерительного моста именно в точке измерения, скомпенсировать сопротивление линий связи и температурный дрейф коэфициента ячейки.behemot wrote:6ти проводная схема используется при длине линии более 30м. Для компенсации сопротивления проводов. Как то так это звучит. А вот как лучше подключать тензодатчик(термопару, термосопротивление) через преобразователь или на модуль сразу заводить?
В части применения нормирующих преобразователей, я за преобразователи. В совокупности система получается точнее (об этом уже писали), и, как ни странно, надёжнее и "дуракоупорнее", т.к. большинство преобразователей обеспечивают ещё и гальваническую развязку полевых цепей.