[?+]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
HMIWINCC
Posts: 38
Joined: Wed Feb 10, 2010 8:00 am

[?+]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by HMIWINCC »

Доброе время суток. Можно ли на базе siemens S7-300 реализовать следующую задачу:
преобразовать частоту вращения энкодера в напряжение с данной амплитудой?
т.е. в зависимости от частоты вращения возрастает амплитуда сигнала.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by CHANt »

частота от 0 до скольки-то, напряжение от 0 до скольки-то...
Линейная зависимость?
Посмотри функцию FC106 "Unscale"
Image
HMIWINCC
Posts: 38
Joined: Wed Feb 10, 2010 8:00 am

Re: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by HMIWINCC »

зависимость полностью линейная...напряжение от 0..10 В а насчёт частоты не могу сказать как бы первое значение 0Hz а конечное зависит от максимальной скорости...был бы тахик там всё понятно...а тут его заменили энкодером вот и надо что то придумать...значение частоты растёт и растёт амплитуда выходного сигнала..
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by CHANt »

ну есть же предел у частоты?
HMIWINCC
Posts: 38
Joined: Wed Feb 10, 2010 8:00 am

Re: [?]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by HMIWINCC »

да измерил предел есть от например 0 до 1.06e+007 ...и мне надо например что бы сигнал на аналоговом выходе возрастал от 0 до 5 В в зависимости от увелечения частоты пропорционально к примерУ
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by CHANt »

Lo_Lim=0.0
Hi_Lim=(1.06e+007*2)
HMIWINCC
Posts: 38
Joined: Wed Feb 10, 2010 8:00 am

Re: [?]: формирование напряжения в зависимости от частоты

Post by HMIWINCC »

спасибо (clap) (tyou)
всё уже сделал работает (suc)