[?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

[?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by Zumzik »

собственно сабж.
в module information написано, мол module available and o.k. , а ниже написано что-то типа error led и fault led(bus1f)
собственно содержимое diagnostic buffer:

--------------------------------------------------------------------
Diagnostic buffer of module CPU 313C-2 DP
Order No./ Description Component Version
6ES7 313-6CF03-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.0.12

Rack: 0
Slot: 2
Event 1 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 308
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.503 AM 04/06/2011


Event 2 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 296
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.503 AM 04/06/2011


Event 3 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 310
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.502 AM 04/06/2011


Event 4 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 298
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.500 AM 04/06/2011


Event 5 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 308
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.495 AM 04/06/2011


Event 6 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 296
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.494 AM 04/06/2011


Event 7 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 310
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.494 AM 04/06/2011


Event 8 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 298
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.492 AM 04/06/2011


Event 9 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 308
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.489 AM 04/06/2011


Event 10 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 296
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
10:30:37.488 AM 04/06/2011
--------------------------------------------------------------------

дело в том, что такие адреса как 296, 308 и т.д. использовались для связи с частотники Danfoss VLT 8000 AQUA... Чтобы выяснить в связи дело или в CPU, я удалил из network configuration частотники... попытался скомпилить - система выдала ошибку, что DP не назначена ни одна сеть... пришлось создать тупо сеть, чтобы не было ошибок... залил - ситуация без изменений...
смотрю cross reference - не используются нигде 296, 308 и т.д.
собственно непонятно....
может я заливаю проект неправильно???
удаляю все блоки в секции blocks CPU, заливаю проект - ошибки остаются... создаю новый проект - нажимаю слить проект, проект сливается, а там опять есть эти блоки.... 0_о
в сименсах новичок - работал со шнайдерами... ИМХО там всё гораздо менее мудрёное...
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by CoMod »

С частотниками обычно общаются через SFC14 и SFC15 - там адрес записывается в HEX виде W#16#ADRESS.
Image
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

в данном случае связь видимо организована по другому...
SFC14 и SFC15 я в проекте вообще не вижу (по крайней мере в офлайн, бэкап проекта до того, как я туда влез)
а в HARDWARE есть DP master system на которой висят два устройства (адреса 4 и 5)... При выделении например устройства 4, в его свойствах внизу чётко указаны адреса I (288..295)и Q (272..279) в первом слоте (??? PPO Typ1 module consistent PCD) и I (296..299) Q (280..283) во втором (-->PPO Typ1 module consistent)...
сходил сейчас на объект - нажал MRES, начала медленно моргать нижняя лампочка, отпустил/нажал сразу ещё раз - она быстро заморгала... я так понимаю, я стёр программу в контроллере? Нажал RUN - опять загорелись оба диода (((((
я не понимаю... я не могу программу стереть? 0_о
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

Как правильно стереть программу в данной модели CPU ?
чтобы залить проект с минимальной конфигурацией - чтобы убедиться, что CPU вообще исправен?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by CoMod »

В Симатик Менеджере создать пустой проект - и войти в контроллер через кнопку меню online .
В дереве выделяешь всё в Блоках и нажимаешь клавишу DEL.
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

Таким образом я подключался, но стирать побоялся, так как блоков показало гораздо больше, чем показывает в сделанном бэкапе... В частности много блоков как раз SFC , включая SFC14 и SFC15
Я так понимаю - это системные блоки, которые генерятся автоматически?
Спасибо за совет - завтра попробую...
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by sania »

походу прога сделана с помощью drivees simatic,поэтому и нет в кросс-референс
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by CHANt »

Zumzik wrote:В частности много блоков как раз SFC , включая SFC14 и SFC15
Я так понимаю - это системные блоки, которые генерятся автоматически?
Это системные блоки операционной системы, их невозможно удалить. Обычно, в Simatic Manager, если напротив блока SFC/SFB присутствует символьное имя в поле "Symbolic name", то данный блок задействован в программе.
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

подключился online, стёр все блоки, удалил из конфигурации устройства PROFIBUS, сеть Master PROFIBUS, стёр все сети в Network configuration - никаких ошибок нету)))
залил бэкап с помощью Compile and download objects - открываю станцию онлайн, а блоков кроме системных нету... 0_о
скопировал блоки из бэкапа в открытую онлайн станцию - блоки появились...
посмотрел блоки повнимательней - нашёл PIW296 ... Думаю остальные тоже сейчас найду...
направление определил - буду копать...
ну, понятно, что дело не в ПЛК - либо в связи, либо в настройках частотников...
как можно проверить связь по PROFIBUS DP ?
я так понимаю, что раз CPU выступает мастером, а ЧП слейвами, значит CPU должен периодически слать в сеть запросы... Можно ли как-нибудь проверить - поступают ли сигналы от CPU не имея устройств PROFIBUS ? Имеются: кабель USB/MPI , преобразователь RS485, преобразователь RS232... Можно ли каким-нибудь из них "послушать" сеть PROFIBUS ?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by CoMod »

Доходит сигнал до частотника или нет можно определить по светодиодам на его морде.
В состоянии обмена в пределах 20 мс светодиод всё время зелёный.
Мигающий зелёный - связь в принципе есть, но обмен эпизодический или обмена нет.
Оранжевый/красный - ошибки...
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

На экране частотника горит ошибка "нет связи"
имеется аналогичное подразделение с такими же частотниками/связью/конфигурацией корзины... При отключении кабеля связи индикатор BF моргает постоянно, а на этом процессоре моргает несколько секунд а затем горит постоянно...
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by CoMod »

Я адреса частотников выставляю микропереключателями на модуле Профибус, а вы ?

Выкладывай проект - народ при наличии времени посмотрит и если увидит укажет.
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

частотники Danfoss VLT 8000 AQUA... адреса выставлял программно, на одном выставил переключателями... в мануале написано, что можно и так и так...
есть подозрение, что я программу с другого подразделения не заливал полностью... потому как 2 одинаковые конфигурации с одинаковыми программами, а ведут себя по разному.... скорее всего я заливал неправильно.... я делал даунлоад в контроллер... надо будет завтра попробовать скопировать с заменой блоков в подключенную онлайн станцию....
в кросс-референсе все адреса я увидел - там стоит по умолчанию фильтрация (не показывать адреса ввода/вывода) :)
завтра проверю... проект тоже смогу скинуть только завтра - остался на работе ((((
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: 313C-2 DP горит SF и BF

Post by Zumzik »

Ничего не получается(((
одинаковый проект.... одинаковые корзины с модулями... процессоры ведут себя по разному...
на одном без кабеля в разъёме profibus индикатор постоянно моргает... на другом после ресета поморгает секунл 30 и горит потом постоянно... я так понимаю - моргает, если не может найти устройства, а горит, если неправильно сконфигурирована сеть???
вот ссылка на архив с проектом, где горит:
http://depositfiles.com/files/7815w66rc
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by CHANt »

В проекте, и у CPU-313C-2DP, и у CP 342-5 стоит одинаковый адрес Profibus - 2 Конфликт однако!
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by Zumzik »

CP 342-5 вообще не подключен к ссети profibus и стоит "для мебели"
в аналогичном подразделении это ошибку не вызывает...
в настоящее время ожидаю остановки обоих подразделений на объекте для того, чтобы провести некоторые эксперименты: во-первых отсоединить кабель ПРОФИБАС на первой станции и бросить перемычку до процессора второй станции... если проц от второй законнектится с частотниками от первой, то значит варианты с PLC и ПО можно сразу отбросить и разбираться с частотниками второй (кабель до частотников я полностью прозвонил - абсолютно идентичен...)... Во вторых - снять модуль сетевого подключения с частотника второй и заменить на частотнике первой... если законнектится, то можно будет отбросить версию о выходе из строя сетевых плат частотников на второй станции...
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by CHANt »

Поменяйте адрес на 3, скомпилируйте в HWConfig и попробуйте залить. Это недолго. Проект несложный, граблей программных не должно быть, поэтому лучше их исключить изначально. И аккуратней с резетами, так как проект у Вас выполнен в том же стиле, что и в этой теме - http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=9&t=14540 .
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by CoMod »

CHANt wrote:В проекте, и у CPU-313C-2DP, и у CP 342-5 стоит одинаковый адрес Profibus - 2 Конфликт однако!
В разных ветках Профибус адреса могут повторяться = конфликта адресов Профибус при этом не будет и Степ7 не выступает.
А вот программные адреса не должны повторяться.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by CHANt »

CoMod, там в одну сеть все объеденили...
Zumzik
Posts: 17
Joined: Tue Dec 28, 2010 9:12 am

Re: [?]: 313C-2 DP и частотники Danfoss VLT 8000 горят SF/BF

Post by Zumzik »

пробовал с разными адресами результат тот же....
сегодня была остановка - бросил перемычку с процессора первой станции до процессора второй станции, вытащив разъём из первой станции... таким образом я попытался подключить процессор второй станции к частотникам первой (процессор первой с частотниками первой работает), но результат тотже (((((
мне непонятно, почему на одинаковых контроллерах с одинаковой программой разная индикация BF после включения (на одном через секунд 20-30 загорается на постоянку, а на другом моргает постоянно)....
мне сегодня поведали причину выхода из строя второй станции: оказывается шкаф контроллера когда-то был залит концентратом сверху до низу, что там внизу шкафа потом лужа была.... всё почистили, высушили, после этого связи не стало...
на следующей неделе буду демонтировать процессор второй станции, вскрывать и осматривать на предмет окислений, повреждений.... смущает, что этот проц имеет входы/выходы справа и монтажники не промаркировали жилы кабеля, который туда заведён, и приэтом все жилы ещё и одинакового цвета(((( в общем мне предстоит развлечение(((((