[?+]: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127"

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Qdashkin
Posts: 5
Joined: Fri Apr 22, 2011 1:17 pm
Location: Мордовия

[?+]: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127"

Post by Qdashkin »

Анамнез: работала система под управлением PCS7 с использованием резервирования (2 компьютера), на одном из компьютеров немного задумалась, а его в этот момент перезагрузили. после перезагрузки компьютера рабочий проект перестал загружаться, выдавая в самом начале загрузки сообщение об ошибке
" hResult Error 0x80046127:(null)".
При запуске на этом компьютере любых других проектов все проходит нормально.
При копировании этого проекта и запуске его на другом компьютере (не из этих двух) он тоже запускается нормально.
Кроме того при проверке MSSQL командой "dbcc checkdb" появляется одна ошибка в таблице "master".
мы сняли образ c жесткого диска с нерабочим проектом, и начали экспериментировать на другом компьютере.
На нем при перемещении проекта в другую папку он загружается даже с этой ошибкой в таблице.
Но при перемещении проекта в другую папку на рабочем компьютере (на котором в начале появилась ошибка) загрузка проекта подвисает примерно на 2/3.
Переустанавливать виндовс не хотим, т. к. боимся, что запуск чистой системы может повлиять на второй резервный компьютер.
Сименсовские мануалы читали, все соответствует им.

кто что знает по этой проблеме?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127:(nul

Post by sania »

счас не помню,есть какой-то файл,который стирается при остановке и создаётся при пуске рантайма
может это не даёт?

P.S.проверь этот линк: http://support.automation.siemens.com/W ... en/6836122
в прикреплённом пдф стр 10
Qdashkin
Posts: 5
Joined: Fri Apr 22, 2011 1:17 pm
Location: Мордовия

Re: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127:(nul

Post by Qdashkin »

sania wrote:проверь этот линк: http://support.automation.siemens.com/W ... en/6836122
в прикреплённом пдф стр 10
этот мануал мы проверяли. у нас все как должно быть по нему. и права и файлы и SQL запущен.
sania wrote:счас не помню,есть какой-то файл,который стирается при остановке и создаётся при пуске рантайма
Вот это может быть. Но какой? Может кто знает?

А по файлам проекта я писал. Просто копируем проект в другую папку, и он запускается.
emprox
Posts: 1
Joined: Thu Apr 14, 2011 3:55 pm

Re: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127:(nul

Post by emprox »

Возьми с резевного компа master таблицу (SQL) и скопируй на основной (где ошибка)
PS.: копию не забудь сделать
Qdashkin
Posts: 5
Joined: Fri Apr 22, 2011 1:17 pm
Location: Мордовия

Re: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127:(nul

Post by Qdashkin »

Проблема решилась.
Сначала мы попробовали использовать стандартную утилиту дуплицирования.
Всё заработало, но до первой перезагрузки.
После попробовали переустановить MSSQL Server.
Попробовали перезагрузиться – перезагрузка прошла нормально.
Около 2х недель система работает стабильно.

Спасибо всем, кто пытался помочь.