Подскажите, пожалуйста, как сделать фазоимпульсный регулятор на контроллере S7-200 для управления симистором контактной сварки с синхронизацией от сети. Может есть какие-нибудь примеры?
Спасибо.
[?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
А объясни пожалуйста физическую технологию управления управляющим электродом симистора от контроллера?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
MOC3063 - симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
http://tec.org.ru/board/moc3063m/120-1-0-588
В наипростейшем случае для нагревателей берут интервал времени, например 1 сек, и подают сигнал включения в течении нужной доли, например 0,5 сек - то есть используют полные полупериоды без обрезания фазы = типа широтно-импульсной модуляции.
А настоящее фазоимпульсное управление можно сделать и без контроллера - просто подавать пропорциональный аналоговый сигнал на специально собранную схему фазообрезателя (поищии фазоимпульсное управление в Яндексе)
Картинка чисто для показа графика - чтобы понять какое быстродействие требуется для управления
http://tec.org.ru/board/moc3063m/120-1-0-588
В наипростейшем случае для нагревателей берут интервал времени, например 1 сек, и подают сигнал включения в течении нужной доли, например 0,5 сек - то есть используют полные полупериоды без обрезания фазы = типа широтно-импульсной модуляции.
А настоящее фазоимпульсное управление можно сделать и без контроллера - просто подавать пропорциональный аналоговый сигнал на специально собранную схему фазообрезателя (поищии фазоимпульсное управление в Яндексе)
Картинка чисто для показа графика - чтобы понять какое быстродействие требуется для управления
-
- Posts: 8
- Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
Управление симистором заключается в пропуске части полупериода сетевого напряжения, он аналогичен широтно-импульсной модуляции. Ток в нагрузке пропорционален интегралу от полученного сигнала.
На выходе контроллера предпологается получить регулируемый сигнал аналогичный диаграмме 3 (см. последний рис.) промодулированный частотой 4кГц (т.к. симистор гальванически развязан через импульсный транс.).Возможно ли это на контроллере?
Использование контроллера S7-200 связано с необходимостью логического управления (кроме регулятора) другими функциями станка. Почему S7-200? - немного знаком.
Спасибо за оказанное теме внимание. Жду вопросов и предложений.
На выходе контроллера предпологается получить регулируемый сигнал аналогичный диаграмме 3 (см. последний рис.) промодулированный частотой 4кГц (т.к. симистор гальванически развязан через импульсный транс.).Возможно ли это на контроллере?
Использование контроллера S7-200 связано с необходимостью логического управления (кроме регулятора) другими функциями станка. Почему S7-200? - немного знаком.
Спасибо за оказанное теме внимание. Жду вопросов и предложений.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
Я спрашивал к какому конкретному устройству будет подключен вывод контроллера - транзисторные выхода контроллера вряд-ли могут быть включены в цепь электрода управления напрямую...Или могут?
и двухсотый, и трехсотый не потянет такую частоту переключения выхода. Почитайте про модуль - 6ES7352-5AH01-0AE0 FM352-5. Мануал: http://support.automation.siemens.com/W ... 2611920/hb
У него на дискретных выходах до 100 кГц. Но, к нему понадобиться и трехсотый процессор покупать.
и двухсотый, и трехсотый не потянет такую частоту переключения выхода. Почитайте про модуль - 6ES7352-5AH01-0AE0 FM352-5. Мануал: http://support.automation.siemens.com/W ... 2611920/hb
У него на дискретных выходах до 100 кГц. Но, к нему понадобиться и трехсотый процессор покупать.
-
- Posts: 8
- Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
Выход контроллера подключается к управляющему выводу симистора через импульсный трансформатор, но можно и через оптрон, тогда модуляция 4кГц не нужна. Возможно ли в этом случае использовать двухсотый контроллер с выходом ШИМ управления шаговым двигателем для получения сигнала 3 (см рис выше) синхронизированным с сетью? Трехсотый будет дороговат для для данной конструкции.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
Подешевле будут вот эти модели процессоров семейства S7-1200:
6ES7 214-1AE30-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC
6ES7 212-1AD30-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC
6ES7 211-1AD30-0XB0 CPU 1211C DC/DC/DC
У них встроенные дискретные выхода до 100кГц. С ПИДом придется разбираться, так как на официальном форуме проскальзывали претензии к этому делу и была куча вспомогательных программных блочков в обвязку ПИДа. С широтно-импульсной модуляцией в TIA Portal v.10 не разбирался, есть ли там готовая функция не знаю.
6ES7 214-1AE30-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC
6ES7 212-1AD30-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC
6ES7 211-1AD30-0XB0 CPU 1211C DC/DC/DC
У них встроенные дискретные выхода до 100кГц. С ПИДом придется разбираться, так как на официальном форуме проскальзывали претензии к этому делу и была куча вспомогательных программных блочков в обвязку ПИДа. С широтно-импульсной модуляцией в TIA Portal v.10 не разбирался, есть ли там готовая функция не знаю.
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... %E4+s71200 тут целая ветка про ПИД 1200 го.
-
- Posts: 8
- Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am
Re: [?]: фазоимпульсный регулятор на S7-200
ПИД в моем случае не нужен, просто отработка заданного значения. Спасибо за информацию, буду смотреть.