Здравствуйте.
Пытаюсь соединить plc modicon premium 2634m c atv-31.
Есть модуль TSX SCP 114.
Всё сконфигурировано и ошибок на индикаторах контроллера нет.
Соединяюсь при помощи разветвителя с терминатором TSX SCA 62 и оригинальных кабелей TSX SCP CU 4530 и VW 3A8306.
Все настройки группы модбас частотника выставил в значения по умолчанию.
В программе UnityPro соединяюсь с контроллером и в конфигураторе модбас - карты выставляю такие же + задаю адрес ATV-31.
Нажимаю поиск устройства, на карте начинает мигать лампочка, что запросы идут, но ответ - устройства нет.
Когда пробую подключиться по модбасу к частотнику напрямую с компа через программу power suite - его вижу, могу посылать команды.
В документации разветвителя TSX SCA 62 нашел, что если он последний в сети необходимо джампером на нём это указывать.
Пробовал и так и сяк - без результатов.
Возможно, так, как разветвитель дает возможность подключать два частотника - загвоздка в этом, но на стенде есть только один.
Если кто-то строил такую сеть и всё получилось посоветуйте пожалуйста, уже не знаю куда копать.
С уважением
Тарас Сеник
Modicon Premium 2634M + TSX SCP 114 + ATV-31
-
- Posts: 1
- Joined: Tue May 31, 2011 8:29 am
-
- Posts: 1034
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Modicon Premium 2634M + TSX SCP 114 + ATV-31
Тарас как у вас соединен премиум и альтивар? Карта TSX SCP 114, кабель TSX SCP CU 4530 и сразу коробка TSX SCA 62? Промежуточной коробки типа TSX SCA 50 и кабеля modbus нету? Насчет последнего в сети и джампера для включения терминатора верно. Но все работает прекрасно и без него. И еще. Как показывает опыт, карту TSX SCP 114 лучше не использовать. Она прекрасно работает с однотипным оборудованием в сети типа несколько альтиваров ATV31. И плохо, если допустим используются ATV31 и ATV61. Лучше использовать шлюз Ethernet - Modbus TSX ETG 100. Какие установки в карте использовали? Для 31 желательно следующие: 9600, data RTU, stop bit 1, parity odd. И answer delay (по умолчанию вроде 100) ставьте 50 или еще меньше. И выложите скриншот конфигурации карты. Тут выложил руководство по модбас и переменные 31 альтивара для сети
https://www.rapidshare.com/files/275410 ... Modbus.pdf
https://www.rapidshare.com/files/129234 ... iables.pdf
Тут пример программы для PL7 по управлению 31 частотником.
https://www.rapidshare.com/files/275410 ... Modbus.pdf
https://www.rapidshare.com/files/129234 ... iables.pdf
Тут пример программы для PL7 по управлению 31 частотником.
Code: Select all
!
(*чтение регистров статуса машины, скорости и текущей ошибки*)
IF %MW0=17 THEN
IF %MW907:X10 THEN %MW0:=18;ELSE
IF NOT %M20
AND NOT %M21
AND NOT %MW25:X0 THEN
%MW25:4:=0;
%MW27:=2;
READ_VAR(ADR#1.1.4,'%MW',8603,4,%MW1393:4,%MW25:4);
SET %M21;
%MW0:=18;
END_IF;
END_IF;
END_IF;
!
(*Запись задания по частоте в регистр задания 8502 *)
IF %MW0=18 THEN
IF %MW907:X10 OR %M10 THEN %MW0:=19;ELSE
IF NOT %M20
AND NOT %M21
AND NOT %MW25:X0 THEN
%MW25:4:=0;
%MW27:=5;
WRITE_VAR(ADR#1.1.4,'%MW',8502,1,%MW1399:1,%MW25:4);
SET %M21;
%MW0:=19;
END_IF;
END_IF;
END_IF;