Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Evgeniy010
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2011 11:43 am

[?]: Как связать CPU 314 c CP 343-1 Lean и IM 151-8 PN/DP

Post by Evgeniy010 »

Посмотрел много форумом, толком ничего не нашёл.
Стоит задача связать по изернету CPU 314 c CP 343-1 Lean и станцию ET 200S c интерфейсным интеллектуальным модулем IM 151-8 PN/DP.
Как сконфигурировать железо и соединение в НЕТ ПРО, какие FB или FC обеспечивают обмен между ними. Думал можно AG_Send AG_RECV обойтись, но не получилось.
Если есть описание какое нибудь на русском - скиньте.

Второй вопрос: поставил СТЕП 7 в 5.5.
В нём не работает Доступные Узлы - утилита определения контроллеров в сети и еще одно приложение для смены IP адреса ( не видит контроллеры которые в сети, хотя все остальное работает и проги загружаются и в онлайне посмотреть все могу).
Как думаете - переустановка степа поможет или винду тоже придётся переустанавливать?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?]: Как связать CPU 314 c CP 343-1 Lean и IM 151-8 PN/D

Post by sania »

1) http://support.automation.siemens.com/W ... n/20982954
or
http://plcforum.uz.ua// ... v201_e.pdf
эта дока на английском
2) pg/pc interface =tcp/ip? если да то там нет поиска узлов,он есть на MPI,ProfiBus,ISO
Evgeniy010
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2011 11:43 am

Re: [?]: Как связать CPU 314 c CP 343-1 Lean и IM 151-8 PN/D

Post by Evgeniy010 »

1)Ну хоть что то. Буду разбираться.
2) Дело в том, что есть еще ноутбук с версией степа 5.4 так вот там все точь в точь так же и даже pg/pc interface =tcp/ip, просто перетыкаю в него шнур с контроллерами, делаю проверку доступных узлов и все прекрасно вижу.
Evgeniy010
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2011 11:43 am

Re: [?]: Как связать CPU 314 c CP 343-1 Lean и IM 151-8 PN/D

Post by Evgeniy010 »

1) Настроил связь с помощью функций PUT и GET
2) После переустановки винды и Степ 7 все работает