[?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
[?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Подскажите ПЛЗ где можно почитать об принципе управления частотником данфос vlt2800 с контроллера S7-300-400 (на русском)?????????
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
-
- Posts: 65
- Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
- Location: Belarus
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
и здесь может чего полезного найдёте...
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ht=vlt2800
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 3092#63092
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ht=vlt2800
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 3092#63092
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Перелопатил документацию (но пока не все понял).
В Стер7 сконфигурировал контроллер и частотник, залил конфигурацию в контроллер - в итоге контролер видит частотник (на частотнике горят оба светодиода - то-есть подключение есть).
Теперь насколько я понимаю надо писать программу по заданию частоты с передачей команд с контролера в частотник.Тут и стал вопрос, с чего начать???
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).
В Стер7 сконфигурировал контроллер и частотник, залил конфигурацию в контроллер - в итоге контролер видит частотник (на частотнике горят оба светодиода - то-есть подключение есть).
Теперь насколько я понимаю надо писать программу по заданию частоты с передачей команд с контролера в частотник.Тут и стал вопрос, с чего начать???
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
напиши в личку CHANT он выкладывал пример управления сим чудом тока не помню где.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Да кто его знает что там надо-то...пример, примеру рознь. Мне, больше по душе, идея с созданием отдельной FC, для которой на входах задаются какие-то данные, а на выходах получаем нужную информацию. Чтоб тиражировать далее так сказать...Для данфоссов, вот как раз, отдельную FC не делал.
В общем, если время терпит, и готов подождать некоторое время, то a_gricaj выкладывай:
1) свой проект, что получилось..
2) Разбитовку слова управления что нужно и что по умолчанию должно стоять в 1 или в 0 (это важно)
3) Разбитовку слова состояния, что нужно тебе от частотника
4) Каким словом задание на ПЧ будешь выставлять
5) Какие параметры частотника хочешь считать
Неплохо бы сказать для чего частотник предназначен, верней для управления чем..
В общем, если время терпит, и готов подождать некоторое время, то a_gricaj выкладывай:
1) свой проект, что получилось..
2) Разбитовку слова управления что нужно и что по умолчанию должно стоять в 1 или в 0 (это важно)
3) Разбитовку слова состояния, что нужно тебе от частотника
4) Каким словом задание на ПЧ будешь выставлять
5) Какие параметры частотника хочешь считать
Неплохо бы сказать для чего частотник предназначен, верней для управления чем..
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
нет у него проги я так понял.и вааще он не знает как и что.если я не прав топикстартер поправит.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Моя ссылка не помогла?a_gricaj wrote:Перелопатил документацию (но пока не все понял).
В Стер7 сконфигурировал контроллер и частотник, залил конфигурацию в контроллер - в итоге контролер видит частотник (на частотнике горят оба светодиода - то-есть подключение есть).
Теперь насколько я понимаю надо писать программу по заданию частоты с передачей команд с контролера в частотник.Тут и стал вопрос, с чего начать???
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... +Files.htm тут почти все по теме.даже блок функциональный есть.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Это блок как параметрировать ПЧ, а не как им управлять. Немного не то, но тоже полезная фича. Вот только VLT2800 слишком дешевый и старый ПЧ чтоб еще на него память тратить... Ближе к теме, все же вариант от Sania viewtopic.php?f=6&t=68Oldman wrote:http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... +Files.htm тут почти все по теме.даже блок функциональный есть.
Я вот все же надеюсь на заинтересованность топикстартера в этом деле. Недавно сделал модуль под Vacon NX, так товарищ радостно свалил что получилась работа простыми командами, так и не доделав до конца FC, и не отдав мне карту настройки ПЧ. Понятно что многие из нас, и из этих обрывков сделают все как надо. Но ведь можно довести все до логичного функционала. Тем более имеет смысл, такие функции готовить и под TIA v.11 там поле не паханное...
San! А что за ссылку давали?
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Учебный пример на украинском языке для FC100/200/300. Видно не помогла она ему. Потому что ссылку я кинул ему вечером, а сообщение он тут написал ночью.CHANt wrote: San! А что за ссылку давали?
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Ясно. Но я все же за создание отдельной и понятной функции. На самом деле, ее один раз сделав, под следующего производителя хватит полчаса на переделку...Но нужны частотники чтобы получать данные по их параметрам. Т.е. без параметров эта функция ценностью малой обладает...
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Я тоже за создание таких функций. Но я уже много раз наталкивался на то, что функции имеют интерефйс сложнее для понимания и в использовании, чем создание собственной функции.
"Черный ящик" должен ставать черным после того как он проверен много раз. Я предпочитаю ознакамливаться с содержимым функций, если они не написаны производителем ПЛК. В любом случае нужно понимать каким образом происходит управление частотником, даже если это уже кем-то реализовано в виде функции.
"Черный ящик" должен ставать черным после того как он проверен много раз. Я предпочитаю ознакамливаться с содержимым функций, если они не написаны производителем ПЛК. В любом случае нужно понимать каким образом происходит управление частотником, даже если это уже кем-то реализовано в виде функции.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Мысль ясна. Тогда попробуем поступить следующим образом: Вот у меня есть функция на максимум - 8 слов обмена с ПЧ. Она комментирована, но этого мало. Надо создать вразумительное описание для нее. Функция отлажена на десятках ПЧ Микромастер 420/430. Т.е. можно подкрепить и настройками параметров с разжевыванием логической внутренней адресации частотника. Давайте, разработаете план описания и я попробую довести дело до ума. А то так все и останется "похороненным" в виде полуфабрикатов. Потом обсудим и по мере появления задач, будем модифицировать под других производителей.pupena_san wrote:Я предпочитаю ознакамливаться с содержимым функций, если они не написаны производителем ПЛК. В любом случае нужно понимать каким образом происходит управление частотником, даже если это уже кем-то реализовано в виде функции.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Готов подключиться. Только вот через себя конечно тяжело пропустить, поскольку микромастеров у нас нет, да и Данфосов уже тоже нет. С Данфосами функцию проверял, когда объект был, сейчас даже этой возможности не имеется. Остался только проект с функцией на SCL. Если у Вас есть возможность проверить, тогда будем пробовать. Киньте мне на мыло, на выходных посмотрю.
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Нет ни какой проги (насколько я понял можно сделать функцию и все), просто есть 400-тый контроллер и частотник - хочу разобраться с этим железом как оно работает и т.д.Oldman wrote:нет у него проги я так понял.и вааще он не знает как и что.если я не прав топикстартер поправит.
На данный момент поставил себе задачу просто регулировать частоту вращения двигателя и все... потом буду усложнять .......
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Посмотрел, большое СПС - но не все понял (наверное тупой), поэтому сделал как тут viewtopic.php?f=6&t=68 (сконфигурировал оборудование), а дальше буду пробовать управлять частотником - отпишусь о результатахpupena_san wrote:Моя ссылка не помогла?
Просто не могу понять принцип обмена данными между ЧПУ и частотником......
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
В HWConfig сконфигурировал сеть Профибас? Скриншот в студию тогдаa_gricaj wrote:Просто не могу понять принцип обмена данными между ЧПУ и частотником......
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Функция в ОВ1 ничего вообще не поясняет. И картинки лучше делать поменьше...
Вот смотри, для работы с ПЧ не обязательно ничего писать. К адресации частотника можно обращаться как к периферии. Т.е. в VAT-таблице ты можешь считать с ПЧ данные по адресу:
PIW528 значение частоты
PIW530 слово состояния
И послать команды:
PQW524 значение частоты
PQW526 слово управления.
Посмотри в скриншоте HWConfig, откуда я взял эти адреса.
Чтобы понять какие биты за что отвечают необходимо разобраться с английским мануалом - doc_A_1_mg90a502.pdf
там же и приведены команды в НЕХ формате:
047F Старт
047E Стоп
Так что снеси с ОВ1 все и попробуй через VAT-таблицу. Надеюсь что адрес профибаса 10 на ПЧ микриками выставил и сконфигурировал частотник верно...У меня нет 2800 с картой профибас. Поэтому могу только теоретически рассуждать...
Вот смотри, для работы с ПЧ не обязательно ничего писать. К адресации частотника можно обращаться как к периферии. Т.е. в VAT-таблице ты можешь считать с ПЧ данные по адресу:
PIW528 значение частоты
PIW530 слово состояния
И послать команды:
PQW524 значение частоты
PQW526 слово управления.
Посмотри в скриншоте HWConfig, откуда я взял эти адреса.
Чтобы понять какие биты за что отвечают необходимо разобраться с английским мануалом - doc_A_1_mg90a502.pdf
там же и приведены команды в НЕХ формате:
047F Старт
047E Стоп
Так что снеси с ОВ1 все и попробуй через VAT-таблицу. Надеюсь что адрес профибаса 10 на ПЧ микриками выставил и сконфигурировал частотник верно...У меня нет 2800 с картой профибас. Поэтому могу только теоретически рассуждать...
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
CHANt извините, а Вы не ошиблись случайно. Согласно doc_A_1_mg90a502.pdf у меня получается:
PIW528- слово состояния
PIW530 - значение частоты
PQW524 - слово управления
PQW526 - значение частоты
или это я ошибаюсь....
PIW528- слово состояния
PIW530 - значение частоты
PQW524 - слово управления
PQW526 - значение частоты
или это я ошибаюсь....
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Нет, не ошибаетесь! Это я поторопился советовать. На самом деле последовательность слов по приему от ПЧ это как бы рекомендации от производителя пользователю.
И дань стандарту IEC 61800-7.
А вот последовательность слов управления важна.
Привык, что для Микромастеров слово состояния можно затолкать в любое место.
Вот только слова управления ZSW1 (основное) и ZSW2 (дополнительное) можно использовать только первым и четвертым.
Только в таком порядке программа ПЧ может использовать их побитно.
Лучше придерживаться рекомендаций производителя.
PS Просьба есть. Как только добьешся старта/стопа ПЧ, пожалуйста выложи таблицу параметров VLT2800, всю полностью и перемычки какие использовал.
Мы тут с pupena_san потихоньку небольшой FAQ делаем.
Любая информация очень пригодится.
Спасибо!
И дань стандарту IEC 61800-7.
А вот последовательность слов управления важна.
Привык, что для Микромастеров слово состояния можно затолкать в любое место.
Вот только слова управления ZSW1 (основное) и ZSW2 (дополнительное) можно использовать только первым и четвертым.
Только в таком порядке программа ПЧ может использовать их побитно.
Лучше придерживаться рекомендаций производителя.
PS Просьба есть. Как только добьешся старта/стопа ПЧ, пожалуйста выложи таблицу параметров VLT2800, всю полностью и перемычки какие использовал.
Мы тут с pupena_san потихоньку небольшой FAQ делаем.
Любая информация очень пригодится.
Спасибо!
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Все получилось старт, стоп и регулирование частоты правда переделал на PPO тип 3 (что бы не путаться с остальными байтами)
Правда есть вопрос:
Вы писали, что:
047F Старт
047E Стоп
но получается, что 047E - тоже СТАРТ. Разница только в нулевом бите. А СТОП будет - 043F или 046F.
Так или нет?????
Перемычки не ставил вообще.
А вот с настройками - можно ли их вытянуть по быстрому или вбивать вручную??? Прогой от данфоса по компорту не могу подключиться - может из-за того, что она у меня ознакомительная???
Правда есть вопрос:
Вы писали, что:
047F Старт
047E Стоп
но получается, что 047E - тоже СТАРТ. Разница только в нулевом бите. А СТОП будет - 043F или 046F.
Так или нет?????
Перемычки не ставил вообще.
А вот с настройками - можно ли их вытянуть по быстрому или вбивать вручную??? Прогой от данфоса по компорту не могу подключиться - может из-за того, что она у меня ознакомительная???
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Можно попробовать конфигурировать по параметрическому каналу (PCV). На реальном объекте я этим не забивал себе голову, и чесно все настройки набивал на частотнике. Но опять же таки это для FC100/200/300 для VLT2800 может по другому.
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Мне чтоб выложить таблицу параметров - ее надо как- то с частотника вытянуть или на форуме руцями вбивать каждый параметр?????pupena_san wrote:Можно попробовать конфигурировать по параметрическому каналу (PCV). На реальном объекте я этим не забивал себе голову, и чесно все настройки набивал на частотнике. Но опять же таки это для FC100/200/300 для VLT2800 может по другому.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
По PROFIBUS в VLT2800 есть такая ссылка
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... tation.htm
Набор параметров в FC отличается от VLT2800.
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... tation.htm
Набор параметров в FC отличается от VLT2800.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
a_gricaj если не трудно, спишите настройки с ПЧ. Вот шаблон небольшой (чтоб поменьше руками набирать) Настройка_ПЧ_VLT2800.xls
Только добавьте туда недостающие группы параметров - вроде 6хх группа.
Спасибо!
А на тему - 5 бит Control Word (ZSW1) ни по стандарту, ни по смыслу doc_A_1_mg90a502.pdf ну никак не подходит к пусковому биту. Как разрешительный согласен, но как пуск/стоп..не лезет в ворота....Надо разбираться с параметрами самого ПЧ.
Только добавьте туда недостающие группы параметров - вроде 6хх группа.
Спасибо!
А на тему - 5 бит Control Word (ZSW1) ни по стандарту, ни по смыслу doc_A_1_mg90a502.pdf ну никак не подходит к пусковому биту. Как разрешительный согласен, но как пуск/стоп..не лезет в ворота....Надо разбираться с параметрами самого ПЧ.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Если этот документ - doc_A_1_mg90e102.pdf, то там нет раскладки слова управления, это по дистанционном параметрировании ПЧ - PKW/pupena_san wrote:По PROFIBUS в VLT2800 есть такая ссылка
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... tation.htm
Набор параметров в FC отличается от VLT2800.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Я его и предлагал, он же по параметрам и спрашивал. Но там ниже есть более интересный файл
doc_A_1_mg90a502.pdf
Но все равно по FC100/200/300 мануалы по интереснее будут.
doc_A_1_mg90a502.pdf
Но все равно по FC100/200/300 мануалы по интереснее будут.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Так вот по этому файлу и получается что бит5 слова управления (в моей интерпретации):pupena_san wrote:Но там ниже есть более интересный файл doc_A_1_mg90a502.pdf
0 - Разгон до фиксированной частоты, заданной пользователем где-то в настройках
1 - Разгон по временной рампе (тока или частоты и т.п.)
Ну никак тут не пахнет простым пуском и стопом (OFF1)
А как говорят мануалы на новые Данфоссы?
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
0,1,2,3,4, 5, 6, 10 , -й биты должны быть в TRUE, чтоб все крутилось, если 0-й в FALSE, останов по заданой рампе, как и сказал CHANT. В новом данфосе так (провернео на практике), и что-то мне подсказывает что в старом тоже.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Так вот самое смешное, что в доке doc_A_1_mg90a502.pdf "FCM 300 / FCD 300 / VLT® 2800 / DP V1 PROFIBUS" на стр.24
слово управления расписано как в стандарте, а в примере команд управления, на стр. 28 рекомендуют управлять 5 битом... В общем, я теряюсь в догадках...тем более что у человека получилось как раз по мануалу по стр.28...Появится таблица параметрирования, надо будет разбираться детально.
слово управления расписано как в стандарте, а в примере команд управления, на стр. 28 рекомендуют управлять 5 битом... В общем, я теряюсь в догадках...тем более что у человека получилось как раз по мануалу по стр.28...Появится таблица параметрирования, надо будет разбираться детально.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Может у него получилось, потому что профиль выбран FC а не PROFIDRIVE. По умолчанию он стоит в параметрахCHANt wrote:а в примере команд управления, на стр. 28 рекомендуют управлять 5 битом... В общем, я теряюсь в догадках...тем более что у человека получилось как раз по мануалу по стр.28...
512 - Telegram profile - default FC protocol
А в доке может и опечатка быть.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
ZSW1 по профилю FC отличается?
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
В FC профиле с.26:
--------------------------------------
---------------------------
с.28
Совпало. Так что
CTW according to Profidrive profile:
нужно наверное переименовать в
CTW according to FC profile:
--------------------------------------
Code: Select all
00 (LSB) Preset reference LSB
01 Preset reference MSB
02 DC brake Ramp
03 Coasting Enable
[b]04 Quick-stop/Ramp[/b]
05 Freeze output Ramp enable
[b]06 Ramp stop/Start[/b]
07 No function Reset
08 No function Jog
09 Ramp 1 Ramp 2
10 Data not valid Valid
11 Relay 01 active1)
12 DO462)
13 Setup select LSB
14 Setup select MSB
15 (MSB) No function Reversing
с.28
Code: Select all
Quickstop: 0000 0100 0110 1111 = 046F Hex.
Stop: 0000 0100 0011 1111 = 043F Hex.
CTW according to Profidrive profile:
нужно наверное переименовать в
CTW according to FC profile:
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Файл с параметрами сдесь для частотника Vlt2800 на PPO тип 3 http://webfile.ru/5400915
Если нужны будут уточнения обращайтесь!
Всем большое СПАСИБО за помощь - очень благодарен)))))))))))
Если нужны будут уточнения обращайтесь!
Всем большое СПАСИБО за помощь - очень благодарен)))))))))))
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
512=1, это всё объясняет
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
a_gricaj , если не затруднит, то, прошу попробовать поработать с функцией которую создал под твой пример
скачать тут - Данфосс пример.rar
Вкратце.
задействован профиль РРО5 с длиной пользовательских данных - 28 byte
Вытаскиваю из частотника следущие параметры:
Текущую частоту (параметр 518)
текущий ток нагрузки (параметр 520)
напряжение промежуточного контура (525)
счетчик электроэнергии (602)
потребляемая мощность (522)
Управлять:
Установить номинальный ток двигателя на вход "I_CURR_NOM" (сейчас 7,37А)
Установить номинальную мощность электродвигателя на вход "I_POWER_NOM" (сейчас 3,0 кВт)
Установить нужную уставку на вход "I_SP_FREQ" (сейчас 30 Гц)
Включить ПЧ на входе "I_EN_DRV" (в какой нибудь тег и на панель)
Если не пошло, то попробовать перейти на профиль FC, т.е. установить 1 на вход
"FC_PFD" и продублировать в параметре 512 частотника,
установив в 1. И опять попробовать включить через вход "I_EN_DRV"!
Табличка с настройками для ПЧ в архиве с программой.
Вывести значения на аналоговых выходах на просмотр и сделать скриншот и
сохранить. Скриншот мне нужен. Так как в Микромастерах все данные идут в WORD, то с Данфосса пррактически любые целые и беззнаковые - WORD, INT, DINT. Из за этого, можешь посмотреть в исходящей телеграмме (в таблице хорошо видно), есть"пустые места", так как например Мощность занимает 4 байта... Хотел посмотреть не ошибся ли где с масштабированием.
скачать тут - Данфосс пример.rar
Вкратце.
задействован профиль РРО5 с длиной пользовательских данных - 28 byte
Вытаскиваю из частотника следущие параметры:
Текущую частоту (параметр 518)
текущий ток нагрузки (параметр 520)
напряжение промежуточного контура (525)
счетчик электроэнергии (602)
потребляемая мощность (522)
Управлять:
Установить номинальный ток двигателя на вход "I_CURR_NOM" (сейчас 7,37А)
Установить номинальную мощность электродвигателя на вход "I_POWER_NOM" (сейчас 3,0 кВт)
Установить нужную уставку на вход "I_SP_FREQ" (сейчас 30 Гц)
Включить ПЧ на входе "I_EN_DRV" (в какой нибудь тег и на панель)
Если не пошло, то попробовать перейти на профиль FC, т.е. установить 1 на вход
"FC_PFD" и продублировать в параметре 512 частотника,
установив в 1. И опять попробовать включить через вход "I_EN_DRV"!
Табличка с настройками для ПЧ в архиве с программой.
Вывести значения на аналоговых выходах на просмотр и сделать скриншот и
сохранить. Скриншот мне нужен. Так как в Микромастерах все данные идут в WORD, то с Данфосса пррактически любые целые и беззнаковые - WORD, INT, DINT. Из за этого, можешь посмотреть в исходящей телеграмме (в таблице хорошо видно), есть"пустые места", так как например Мощность занимает 4 байта... Хотел посмотреть не ошибся ли где с масштабированием.
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Второй день бьюсь, а параметры 915 - 916 в меню частотника не появляются - что делать??????
Ща еще доки на англ посмотрю....
Ща еще доки на англ посмотрю....
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
через МСТ 10 попробуйте...
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
через МСТ не получается - вообще в потерях, использую преобразователь USB -> COM-port, связи нет (перелопатил все параметры), мож есть какой-то секрет???????
P.S. Преобразователь проверен - заливал проэкт на панель Сименса, заливка проекта в контроллер VIPA
P.S. Преобразователь проверен - заливал проэкт на панель Сименса, заливка проекта в контроллер VIPA
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
У данфосса в нашем случае либо RS-485, либо Profibus DP. Поэтому можешь либо через конвертер USB-RS485, либо USB->RS232->RS485? либо через коммуникационную плату СР Profibus для компа или ноута. Посмотри 5 главу мануала на МСТ10. А напрямую USB to COM to VLT2800 не получится.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
PPO Type какой выбран? Может стоит первый, там уюзеровские параметры не выствляются. Проверьте еще раз.a_gricaj wrote:Второй день бьюсь, а параметры 915 - 916 в меню частотника не появляются - что делать??????
Ща еще доки на англ посмотрю....
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
CHANt wrote:У данфосса в нашем случае либо RS-485, либо Profibus DP. Поэтому можешь либо через конвертер USB-RS485, либо USB->RS232->RS485? либо через коммуникационную плату СР Profibus для компа или ноута. Посмотри 5 главу мануала на МСТ10. А напрямую USB to COM to VLT2800 не получится.
А как тогда объяснить наличие настроек СОМ-порта в МСТ 10??????????
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
В компе RS-485 нет. При работе с преобразователем интерфейсов ты с ним общаешься через СОМ-порт.
Попробуй работать через сименсовский адаптер USB/MPI и через контроллер, т.е. S7-400 будет выступать шлюзом. А в МСТ10 указать что работаешь через Профибас...
Попробуй работать через сименсовский адаптер USB/MPI и через контроллер, т.е. S7-400 будет выступать шлюзом. А в МСТ10 указать что работаешь через Профибас...
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Сегодня получил ответ от службы тех.поддержки Данфосса.
Увы, без программы МСТ10 и работающей связи по RS485/Profibus DP/LCP2 задать параметры 915/916 не удастся. Панель частотника таких возможностей не дает.
И еще. Тут коллега kaa1979 подсказал. Для корректной конфигурации телеграммы в частотнике, для двойных слов, необходимо указывать в последовательных адресах нужный параметр дважды:
Увы, без программы МСТ10 и работающей связи по RS485/Profibus DP/LCP2 задать параметры 915/916 не удастся. Панель частотника таких возможностей не дает.
И еще. Тут коллега kaa1979 подсказал. Для корректной конфигурации телеграммы в частотнике, для двойных слов, необходимо указывать в последовательных адресах нужный параметр дважды:
Правильно будет так:
916.1->518 частота (слово)
916.2->525 напряжение DC-контура (слово)
916.3->520 ток (двойное слово)
916.4->520 ток (двойное слово)
916.5->602 счетчик (двойное слово)
916.6->602 счетчик (двойное слово)
916.7->522 мощность (двойное слово)
916.8->522 мощность (двойное слово)
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Так получается, что даже комуникационным процессором 5512 не подключиться к частотнику?