У нас в цехе эксплуатируются панели TP177 и дисплейные самописцы с TFT-дисплеем (SIREC D200).
Возможно, что с наступлением холодов температура в цехе может упасть и до -5С.
Чего ожидать в этих условиях?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
[?]: Работа TFT - дисплея на холоде
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Работа TFT - дисплея на холоде
Как говаривал один знакомый электрик о работе контакторов в тепле и холоде.
Неужели за счёт внутреннего тепла человеческой руки ?
Потроха панели ведь тоже выделяют тепло (ТР177 6 Вт) - до скольки градусов мороза его хватает определяется опытным путём.
А если в шкафу стоит обогреватель (а это уже обязательное условие для шкафов работающих на холоде - для устранения точки росы), то это также поддерживает более комфортное существование панели в холодное время года.
Производитель гарантирует работоспособность в диапазоне от 0 °C до +50 °C - обычно с каким то % запаса - рабочий температурный диапазон современных дисплеев составляет от -10 до +60 градусов
но это на ваш страх и риск.
Зимой бы мог быстро проверить - а летом труднее.
Положи в пакете в морозилку, охлади, вынь, подключи и проверь.
А как выживают наручные жидкокристаллические часы на морозе ?Когда тепло - они Клац, Клац, Клац
а когда холодно - они Клааааццццц..., Клааааццццц..., Клааааццццц... (протяжно)
Неужели за счёт внутреннего тепла человеческой руки ?
Потроха панели ведь тоже выделяют тепло (ТР177 6 Вт) - до скольки градусов мороза его хватает определяется опытным путём.
А если в шкафу стоит обогреватель (а это уже обязательное условие для шкафов работающих на холоде - для устранения точки росы), то это также поддерживает более комфортное существование панели в холодное время года.
Производитель гарантирует работоспособность в диапазоне от 0 °C до +50 °C - обычно с каким то % запаса - рабочий температурный диапазон современных дисплеев составляет от -10 до +60 градусов
но это на ваш страх и риск.
Зимой бы мог быстро проверить - а летом труднее.
Положи в пакете в морозилку, охлади, вынь, подключи и проверь.
Про пассивный ЖКИ индикатор в маложрущем приборе wrote:Другая проблема, при морозе меньше -10°C на улице дисплей (как и подтвердилось) не читабелен.
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: [?]: Работа TFT - дисплея на холоде
надо просто посмотреть спецификацию на панель там написано при каких условиях она может работать.имхо холод для нее не фонтан.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Работа TFT - дисплея на холоде
Ещё один момент - на даче в мороз пробовал включить люминисцентную лампу "подсветки помещения" ?
Так же и в панели - подсветка может не стартануть.
Так же и в панели - подсветка может не стартануть.