[?+]: Теперь уже загружается панель оператора DOP-B07S200

Post by Alex Fedotov »

Всем доброго дня.
Прошу помощи от форумчан, т.к. случай для меня первый и я не знаю что делать.
После загрузки в панель оператора DOP-B07S200 программы панель неработоспособна. Т.е. при включении на экране панели выводится стандартный логотип (на синем фоне написано DOP-B) и далее панель не грузится.
При попытке подключиться к панели ноутбуком по USB программой ScreenEditor (2.00.23) выводится сообщение о недоступности USB-порта.
(Прошивка производилась с ноутбука с установленной ОС Windows 7 по USB).
Однако при включении панели при нажатой кнопке SYS начинает мигать синий светодиод и в правом нижнем углу выводится надпись:

USB loader ver.1.0
Enter USB mode

Однако флэшка не распознается панелью и ничего не происходит.
Прошу помощи от специалистов по "оживлению" панели, т.к. необходимо восстановить работоспособность оборудования.
Last edited by Alex Fedotov on Thu Jul 14, 2011 2:24 pm, edited 1 time in total.
Alex Fedotov
Posts: 2
Joined: Sat Jul 09, 2011 7:07 pm

Re: Не загружается панель оператора DOP-B07S200

Post by Alex Fedotov »

Всем добрый вечер.
Проблема с панелью решена.
После письма в компанию нам указали, что панель оператора DOP-B07S200 не совместима с версией Screen Editor 2.00.23.
Также нам прислали с письмом программу для перепрошивки панели вместе с инструкцией по ее восстановлению.
Все было сделано по ней и панель восстановлена успешно.
Так что на данный момент для работы с панелью не стоит использовать версию программы Screen Editor 2.00.23.
Мы используем версию 2.00.21.
Надеюсь эта информация поможет всем столкнувшимся с данной проблемой.
С уважением, ALX.