[?]: Настроить S7-400 + Anybus Profibus-DP Serial Gateway

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
NewOrdered
Posts: 2
Joined: Thu Jul 14, 2011 10:24 am
Location: Калининград, Россия

[?]: Настроить S7-400 + Anybus Profibus-DP Serial Gateway

Post by NewOrdered »

Добрый день!

Пытаюсь настроить обмен между процессором CPU414-3 DP (414-3XJ04-0AB0/V4.1) и шлюзом Anybus Profibus-DP Serial Gateway.
При такой конфигурации обмен идет нормально (использую SFC14 "DPRD_DAT"):


Image


Но если я добавляю область Q (неважно где, в этих же модулях Universal module или добавляю новые), то шлюз отваливается из сети.


Image




Содержимое диагностического буфера
Show
Event 2 of 120: Event ID 16# 39B3
I/O access error when updating the process image input table entering state
Access error occurred with user data
Process image partition no.: 0
Start address of I/O area involved: 332, Length of the area: 64
Requested OB: Program execution error OB (OB85)
Priority class: 28
External error, Incoming event
12:38:16.963 PM 07/14/2011


Event 3 of 120: Event ID 16# 39B3
I/O access error when updating the process image input table entering state
Access error occurred with user data
Process image partition no.: 0
Start address of I/O area involved: 324, Length of the area: 8
Requested OB: Program execution error OB (OB85)
Priority class: 28
External error, Incoming event
12:38:16.963 PM 07/14/2011

Не совсем понимаю, почему так происходит, Hardware настраивал по мануалу шлюза, там есть примеры интеграции с Симатиком.
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: S7-400 + Anybus Profibus-DP Serial Gateway. Нужна помощь

Post by Oldman »

на сайте http://www.industrialnets.ru/index/?node=1293 есть видео и примеры применения