[?+]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -400

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

[?+]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -400

Post by a_gricaj »

Здравствуйте!

Скажите пожалуйста можно ли при отключении питания контроллера (S7 -400 с картой памяти) сохранить данные которые содержатся в блоке данных?????
Если можно то как??
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by sania »

а никак ,они и так храняться :D
нужно ещё постараться чтоб он их не запомнил (suc)
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by a_gricaj »

Тогда почему, когда с панели я записую в блок данных значения переменных, они после отключения питания контроллера и его включения пропадают?????
Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by Umencho »

Чтобы уточнить в деталях все аспекты "S7-400 памяти".
AIO Memory Concept of S7-400 - http://support.automation.siemens.com/W ... en/7302549
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by a_gricaj »

М-да с английским у меня туговато((
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by sania »

значение не может пропасть - оно всегда есть: -хх,0,+хх
какой проц,карта?
обнулять значения может кто угодно: проц,панель,прога
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by CoMod »

Батарейка имеется ?
В 400-х ДБ, сохраняются всегда, когда есть живая батарейка и ЦПУ/БП исправны.
Мерекры, счётчики и таймеры сохраняются если это задано в свойствах процессора.
Если при старте данные отличаются от ожидаемых:
1. процессор начал сдыхать - данные при старте считываются из образца заданного программистом с карты памяти.
2. в программе в стартовых ОВ используется принудительная установка значений DB.
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by a_gricaj »

ЦПУ и БП исправны, а вот батареек нет, но есть карта памяти - а на ней ДБ не могут сохранятся????

Программу управления я записал на карту памяти - а данные в дб (которые записал с панели) не сохраняються.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -4

Post by CoMod »

a_gricaj wrote:ЦПУ и БП исправны, а вот батареек нет, но есть карта памяти - а на ней ДБ не могут сохранятся????

Программу управления я записал на карту памяти - а данные в дб (которые записал с панели) не сохраняються.
400-е сделаны по старой технологии - там всё сохранямое хранится в оперативной памяти, питаемой от батарейки.
Нет батарейки - нет сохранения актуальных данных.
При каждом включении образцовые данные из постоянной памяти с карты прописываются в оперативную память.

В новых 300-х сохраняемые данные сохраняются на карте ММС, имеющий значительный запас по резервированию сдыхаемой памяти - карта ММС на 64 кбайта имеет реальный размер 16 мбайт.

1. Купи литиевые батарейки на 3,6 вольт - продаются иногда даже для бытовых приборов типа напольных весов.
2. Сделай батарею из 3-х пальчиковых батареек/аккумуляторов.
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: [?+]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -

Post by a_gricaj »

Тогда зачем вообще карты памяти покупать????

У меня на заводе стоит 400-тый с батарейкой и пока все нормально, но я решил купить карту памяти чтоб было легче его обслуживать и хранить временные данные (при отключении питания на заводе), но из выше изложенного получается, что так не получиться и дешевле выбрасывать раз в год 200 грн. на замену батареек, нежели купить карту памяти за 7000 грн (только что бы на ней хранилась прога) - эффект только будет в том что отпадет надобность бегать с ноутбуком если по причине плохих батареек слетит программа, а временные переменные не сохраняются (а мне надо чтоб они сохранялись - состояние агрегатов во время отключения питания на предприятии).

Или я не прав???
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?+]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -

Post by CoMod »

Программу лучше хранить на карте - не надо будет искать человека с нотебуком в случае чего.

400-е до сих пор делаются по старой идеологии 20-го века.
Им на замену планируется серия S7-1500 - которая будет работать без батареек.
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: [?+]: Сохранение данных в ДБ при отключении питания S7 -

Post by a_gricaj »

Спасибо за ответы!