Уважаемые форумчание собственно вопрос такой
я заказал блоки SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0) ,
которым будут подключатся термометры сопротивления российского производства платина 100,
но по ходу они не подойдут.
Наверно нужен будет вот такой блок AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)?
Прав я или не прав и объясните чем отличается диапазон измерения по standart и gost-standart.
Я так понял коэффициентом измерения судя по настройки в hware/ .
Неужели менять блоки?
[?]: просветите по стандартам pt100 standart & gost pt100S
-
- Posts: 13
- Joined: Mon Oct 26, 2009 7:22 am
- Location: Russia
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: просветите по стандартам pt100 standart & gost pt1
На такие дешевые модули не пробовал. Давно, на 16-битные модули заводили теплоприборовские ТСП 1193, шкала от -275,0 до +276,0 получилась. Хотя в реале ТСП были от -50 +150. Вот так и растягивали. Подключали по 4-х проводной схеме. Магазин сопротивлений в помощь )