связь c-more и scadapack

Post by xonyx »

Доброго времени дня!
Имеется:
панель c-more EA7-T10C, контроллер SCADAPACK P357-1A21-AB00.
Не могу организовать связь между панелью и контроллером по Ethernet
Настройки связи для панели:
  • PLC Protocol: Modicon Modbus TCP/IP ETHERNET
    ipadress: 192.168.1.10 (как у scadapack в конфигурации)
    PLC port: 502
    PLC slave number: 1 (как у scadapack в конфигурации)
    Byte order: High Byte/Low Byte
    Word order: Low Word/High Word
    Character order in register: Char 2, Char 1
    Register per messadge: 64
    Coils per messadge: 64
    Register write function code: Function code 16
    Coil write function code: Function code 05
    Retries: 3
    Timeout: 60
    Poll time: 10000
Может, кто сможет чем помочь? Буду премного благодарен.
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: связь c-more и scadapack

Post by Oldman »

в техподдержку http://plcsystems.ru/ не пробовали обратиться?
это их тема.
Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: связь c-more и scadapack

Post by Ryzhij »

Больше всего вопросов вызывает фраза
(как у scadapack в конфигурации)
Что бы это значило?
Уж не установили ли вы два одинаковых адреса и номера узла в одной сети?
xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

Re: связь c-more и scadapack

Post by xonyx »

Что бы это значило?
IP-адрес, указанный в конфигурации контроллера. Отличный от адреса панели.
На арме пытаюсь вытянуть данные DASMBTCP-сервером. Через modbus-bridge тянет без проблем.
xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

Re: связь c-more и scadapack

Post by xonyx »

еще вопрос:
4 scadapack'а P-1 собраны в шлейф и по 485 протоколу заведены в 357. 357 видит эти контроллеры. Может кто в курсе, как на арме мне настроить связь с P-1?