Доброго времени, форумчане!
Прошу помощи.
Имею промышленный комп с Windows 7 Prof и PCIe картой CP1623.
На компе установлена WinCC 7.0 SP2.
STEP7 5.3 SP4 для программирования ПЛК на отдельном ноутбуке.
На семерку не ставится.
В шкафу S-300 с модулем CP343-1 Lean.
Хочу брать теги в WinCC по Industrial Ethernet... но не выходит.
1) Понадобится ли мне на компе с WinCC ставить SIMATIC NET, например, для настройки коммуникационной карты или еще чего-то, если я обойдусь вариантом с TCP/IP, или можно обойтись средствами WinCC и Windows?
А если потребуется связь через Industrial Ethernet?
Руководствовался документацией для более старых версий ПО и для контроллера S400.
Называется "3_1 Communication V6 Example_r.pdf".
Хотелось бы разузнать пошаговую последовательность действий-настроек для наладки такой связи. И какое ПО еще понадобится?
Или может на мануал посвежее ткнёте?
Заранее благодарен за ответы.
[?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
-
- Posts: 29
- Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Настройка связи по Industrial Ethernet
вместе с картой идут дрова,которые надо поставить на комп с винсс
set pg/pc interface надо настроить на карту
в винсс создать соединение по ip или mac с адресом CP и слотом cpu
ну и всё кажись
set pg/pc interface надо настроить на карту
в винсс создать соединение по ip или mac с адресом CP и слотом cpu
ну и всё кажись
-
- Posts: 29
- Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm
Re: [?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
Что-то у меня сомнения, что set pg/pc interface идет в комплекте с WinCC.. Да и достаточно ли этой утилиты для настройки связи по Industrial Ethernet например. Читал, что вроде нужно создавать и настраивать точку доступа и связывать ее с коммуникационной картой...
Есть еще мнения?
Есть еще мнения?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: [?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
а на компе посмотреть впадлу?avprokop wrote:Что-то у меня сомнения, что set pg/pc interface идет в комплекте с WinCC..
дрова карты установлены?
-
- Posts: 29
- Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm
Re: [?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
Посмотреть-то не трудно. Эта утилитка там сейчас конечно стоит. Но дело в том что уже установлен пакет SIMATIC NET. И когда появилась set pg/pc interface: при установке WinCC или при установке NET ... этот момент я прохлопал.
Хотя в Главном меню Винды set pg/pc interface расположена именно в папке SIMATIC NET. Поэтому я и предполагаю, что при установке только WinCC этой утилиты на компе не будет. Но точно не знаю.
Ситуация такая. Не мог добиться связи СКАДА<->ПЛК по Industrial Ethernet. Установил SIMATIC NET. Долго пробовал настраивать - не вышло. Зато по TCP/IP вышло! Решил остановиться на этом варианте. Конечный пользователь будет покупать лицензионное ПО.
Теперь вот нужно решить нужно ему SIMATIC NET к WinCC RT докупать? Или без него можно обойтись?
А дрова на карту конечно стоят. Сначала коробочные стояли. Потом появился NET, свои дрова поставил. (на коробочных дровах от карты написано не использовать вместе с NET).
Хотя в Главном меню Винды set pg/pc interface расположена именно в папке SIMATIC NET. Поэтому я и предполагаю, что при установке только WinCC этой утилиты на компе не будет. Но точно не знаю.
Ситуация такая. Не мог добиться связи СКАДА<->ПЛК по Industrial Ethernet. Установил SIMATIC NET. Долго пробовал настраивать - не вышло. Зато по TCP/IP вышло! Решил остановиться на этом варианте. Конечный пользователь будет покупать лицензионное ПО.
Теперь вот нужно решить нужно ему SIMATIC NET к WinCC RT докупать? Или без него можно обойтись?
А дрова на карту конечно стоят. Сначала коробочные стояли. Потом появился NET, свои дрова поставил. (на коробочных дровах от карты написано не использовать вместе с NET).
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: [?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
ах едрён батон...твой СР не поддерживает МАС,так что только ТСР
а оболочка set pg/pc interface появляется после установки дров карты.
симатик NET не нужен
а оболочка set pg/pc interface появляется после установки дров карты.
симатик NET не нужен
-
- Posts: 29
- Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm
Re: [?]: Настройка связи по Industrial Ethernet CP1623
Sania, спасибо за науку.
Очень даже хорошо, что не нужен.
Очень даже хорошо, что не нужен.