Доброго времени суток!
Проблема такая,приходит токовый сигнал (4-20mA:0-20mA) на контроллер S7-400,с помощью FC105 загоняется шкала и выводиться в DB...,после чего все выводится на WinCC и соответственно архивируются данные,
так вот,судя по архиву данные с некоторых позиций то падают до нижнего предела шкалы,то восстанавливаются.
Чем это лечится???
[?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
-
- Posts: 19
- Joined: Tue Jul 06, 2010 6:17 pm
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
С датчиков и начни проверку. Вполне возможно что помирают.
-
- Posts: 19
- Joined: Tue Jul 06, 2010 6:17 pm
Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
Последовательно в цепи безбумажный регистратор (ПРИБОР-Контроллер-РЕГИСТРАТОР),на нем нет подобных проблем((
-
- Posts: 31
- Joined: Wed Apr 21, 2010 4:25 pm
Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
Определись, где проблема - в WinCC или в чтении аналогового входа? Подключи датчик к другому входу, если есть возможность - на другой карте. Если эти сбои происходят часто, запусти viewtopic.php?f=31&t=12734 с записью, читая данные с блока данных (или сразу после чтения AI записывай данные в MW и читай/пиши значения - это на случай, если данные в DB чем-то перезаписываются). Когда станет понятно, в чем именно проблема ("железо", программа PLC или все-таки WinСС), тогда и дальше рыть нужно будет
-
- Posts: 19
- Joined: Tue Jul 06, 2010 6:17 pm
Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
Пробовал пересадить на другой модуль AI, посадить отдельную землю на этот блок(часто стало бывать что позиции начинают скакать,но при откидывании или при посадки земли,причем в разное время года. нормализуются,но в этом случае не помогло). Вариант описанный выше попробую и отпишусь о результатах!
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
модули AI диагностику имеют? Если имеют, то в первую очередь стоит реализовать контроль модуля, чтобы соответствующее ОВ вызывалось, и факт значения <0 чтобы регистрировался и фиксировался. Какие закономерности в этом есть, стоит поискать, может с технологией связано или с временем суток, или еще что-то...