[?]: Назначение параметров Siemens CU240

Post by NIBIR »

Добрый день!
Накопилось несколько вопросов поэтому хочу спросить у людей имеющих опыт работы с ЧП от сименс, возникла необходимость изучить ЧП этой фирмы
и столкнулся с тем что имея опыт работы с веспер или Eurotherm структура параметров в сименс как то непонятна
частности что означает CDS и DDS.
Еще хотелось бы спросить есть ли доступные и понятные статьи или публикации по ЧП этой фирмы.
kaa1979
Posts: 43
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: [?]: Назначение параметров Siemens CU240

Post by kaa1979 »

CDS (Command Data Sets) - наборы комманд и уставок (P810.0 и P810.1 - выбор CDS) служат для возможности переключения источников управления (напр. "Дистанционный"<->"Местный").
Пример: переключатель "Дист."<->"Местн." находится на ПМУ (пульту местного управления), управление в местном режиме и переключение режимов осуществляется через дискретные (пуск/стоп) и аналоговый (реостат - задание частоты) входы, дистанционное через шину Profibus.
Решение:
P700[0]=2 (запускает макрос, устанавливающий источник комманд для CDS0 - DI0-пуск/стоп, DI1-реверс и т.д.),
P700[1]=6 (запускает макрос, устанавливающий источник комманд для CDS1 - полевая шина, для Profibus смотрим слово управления Profidrive),
P1000[0]=2 (запускает макрос, устанавливающий источник задания для CDS0 - аналоговый вход 1),
P1000[1]=6 (запускает макрос, устанавливающий источник задания для CDS1 - полевая шина (слово 2 Profibus)),
P703[0]=P703[1]=99 (исправили функции дискретного входа 2 для CDS0 и CDS1, теперь они параметрируются BICO - прямая передача состояния от параметра к параметру), P810.0 (бит 0 выбора CDS)=722.2 (переключение с CDS0 на CDS1 от состояния дискретного входа 2).

DDS (Drive Data sets) - наборы данных привода (P820.0 и P820.1 - выбор DDS) служат для настройки привода для работы с несколькими (разными) двигателями.

Инфы в нете много. На русском можешь почитать про Micromaster 440 или 430 или 420. Все аналогично, только у SINAMICS параметров больше.
http://iadt.siemens.ru/?id=440 только через MS Internet Explorer
http://old.automation-drives.ru/sd/products/inverters/ MICROMASTER
NIBIR
Posts: 19
Joined: Thu Mar 17, 2011 5:23 pm

Re: [?]: Назначение параметров Siemens CU240

Post by NIBIR »

Спасибо за исчерпывающей ответ :)