Добрый день всем.
Подскажите как проще связать один из контроллеров Siemens уже готовой сети Ethernet, с контроллером Schneider, в котором имеется соответствующий модуль.
Вроде как Schneider кроме Modbus/TCP ничего не понимает, следовательно нужен какой то "S7 OpenModbus/TCP", что это такое - то ли набор блоков, то ли инсталяционный пакет.....
и где можно этот "S7 OpenModbus/TCP" найти?????
pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by pupena_san »

Уточните модель ПЛК и Сименса и Шнейдера, иначе никто Вам на этот вопрос не ответит.
fainver
Posts: 6
Joined: Thu May 06, 2010 2:43 pm

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by fainver »

У сименса, в основном из тех контроллеров, в которых есть CP Ethernet 414-3DP и 315-2DP (связаны между собой по TCP/IP),
У шнайдера квантум, полную конфигурацию железа выложу завтра.
Но мне хотя бы узнать, как в принципе это делается?????
pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by pupena_san »

Один из вариантов - написать в Степ7 клиентскую (что проще) или серверную (чуть сложнее) функцию Modbus/TCP. В Квантум Modbus TCP Server уже реализован на уровне оси. Второй вариант купить для Степ7 лицензию на уже готовую функцию Modbus/TCP.
Вот тут человек всем желающим раздает рукописный вариант.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... s&start=40
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by Schtiel »

Посмотри пару примерчиков:

Чтение битов по Modbus TCP:
http://slil.ru/31688317
Запись битов по Modbus TCP:
http://slil.ru/31688318

И эту тему:
viewtopic.php?t=9254
vlad2006gr
Posts: 1033
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by vlad2006gr »

Более логично было бы использование шлюза profinet- modnet типа
http://www.hms.se/support/support.asp?P ... 0X-gateway
http://www.hms.se/support/support.asp?P ... 0X-gateway
Да вот только цена в районе 500 ев . Или у шнайдера есть готовые блоки под profibus. (Видел только под премиум).
Сами контроллеры заточены под другие задачи, вешать на них плюс ко всему обработку сети не совсем корректно.
fainver
Posts: 6
Joined: Thu May 06, 2010 2:43 pm

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by fainver »

Спасибо всем за участие.
Буду изучать информацию.
У сименса используются CP 343-1EX11 и 443-1EX11, недавно в ЗиПе откопал 343-1EX21, но с ним другая проблема, у меня в библиотеке железа степа почему то самая старшая версия 1.2, а реально на модуле 1.3.
Библиотеку только что обновил, если кто-нибудь посмотрит у себя, буду очень признателен.
vlad2006gr
Posts: 1033
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by vlad2006gr »

fainver
Posts: 6
Joined: Thu May 06, 2010 2:43 pm

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by fainver »

vlad2006gr
Спасибо большое за пдфку, там даже ссылка на Modbus TCP Wizard есть, хотя скрее всего это демка. Вощем будем разбираться.
А что касается CP 343-1EX21, то действительно не понятно, как в библиотеке железа степа обновить версию до 1.3???????
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by Schtiel »

fainver wrote:А что касается CP 343-1EX21, то действительно не понятно, как в библиотеке железа степа обновить версию до 1.3???????
Он должен работать и с конфигурацией 1.2.
vlad2006gr
Posts: 1033
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by vlad2006gr »

Тут http://support.automation.siemens.com/W ... y=24771749
написанно , что
In the case of a spare part replacement and if the data are stored on the CPU, the following applies: the CP can be replaced without PG, simply by swapping the module! It is furthermore not necessary to use the latest version of STEP 7.
т.е. ком. проц. 1.2 версии FW можно просто поменять на 1.3 не делая изменений в программе.
Здесь мануал по вашему CP
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22259495
Тут update SIMATIC_NET_CP library для STEP 7/NCM S7 V5.4
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8797900
fainver
Posts: 6
Joined: Thu May 06, 2010 2:43 pm

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by fainver »

Да, работать - он работает, просто не понятно, почему на старенький, уже снятый с производства CP, сименс выпускает обновления прошивок до версий 1.3.3 и 1.3.4,
а после этого в обновлениях библитеки степа выпускает версию 1.2?????
vlad2006gr
Posts: 1033
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Post by vlad2006gr »

почему на старенький, уже снятый с производства CP, сименс выпускает обновления прошивок до версий 1.3.3 и 1.3.4,
а после этого в обновлениях библитеки степа выпускает версию 1.2?????
Это только сименс знает. :) В этих обновлениях сделанны изменения в работе функциональных блоков. И что бы их возможности полностью использовать
нужно читать мануалы этих версий. А для s7-300 и самого степа ничего не изменилось, поэтому и смысла нет включать в библиотеку. А обновления прошивок
это типа хотфиксов с учетом замеченных и высказанных недостатков.