[?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Melvin77
Posts: 5
Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm

[?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by Melvin77 »

Доброе время всем.
В общем суть проблемы такова.
Есть масса контроллеров S7-200, их необходимо обслуживать в полном объеме, сделать выгрузку ПО, просматривать работу ПО в реальном времени.
В наличии имеется Step7 MicroWin V4.0 sp8 и по совету убедил руководство купить CP5711.
Теперь я его не могу подключить.
Может кто подскажет последовательность как это правильно сделать.
Image
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by CoMod »

Выбери PPI интерфейс.
У тебя на фото выбран MPI

http://support.automation.siemens.com/W ... n/26488932
Image
Melvin77
Posts: 5
Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by Melvin77 »

Выбери PPI интерфейс.
У тебя на фото выбран MPI
Даже не знаю что сказать.
При чем здесь СР5611? У меня его нет.
У меня есть СР5711. Он определяется Микровином и не предлагает PPI потому как не умеет с этим протоколом работать. Мне насоветовали что эта железяка с проводами решит все потребности и я с дуру заказал. А она не решает. Я не знаю как его подключить. Безусловно у меня еще есть S7-300 коробочки но это другая история и сейчас это не сильно актуально, через пару недель будет актуально.
Я по правде сказать не выкладывал фото своих потуг войны с этим програматором в этом топике потому как не знаю пока как это делается и как это фото здесь очутилось не понятно. Но раз уж так то подробнее тут
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=16550
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by CoMod »

Melvin77
Posts: 5
Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by Melvin77 »

CoMod я видел эту страничку. Во первых у меня не получилось, чтож возможно сделал что то не так, не велика проблема попробую еще раз. Но меня еще удивляет скорость подключения
Установите параметр "Transmission Rate" на 9.6 kbps
Не маловато будет?
Melvin77
Posts: 5
Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by Melvin77 »

В общем попробовал снова
Контроллер минут за 10 связался при попытке просмотреть програм статус система дюже долго думала и через полчаса ожиданий я перезагрузился. Повторная попытка получилась так
Image
Я повсякому пробовал но результат стабилен.
SLon
Posts: 61
Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
Location: Russia SPb

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by SLon »

... прежде чем связываться проверь параметры порта (через который пытаешься связаться)...
Melvin77
Posts: 5
Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by Melvin77 »

О каких параметрах реч? Какие параметры должны быть?
Какого порта? Того что в контроллере или того что в ноутбуке.
SLon
Posts: 61
Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
Location: Russia SPb

Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200

Post by SLon »

... сюдя по картинке в начале в ноуте всё хорошо, НО ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТОМУ ЧТО ЗАБИТО В PLC. (он же не пустой и каждый порт сконфигурирован). Параметры можно увидеть в Communication Ports...
и они должны соответствовать тем что в Set PC/PG Interface когда связь есть (т.е. можно увидеть адреса нажав READ )...