Доброе время всем.
В общем суть проблемы такова.
Есть масса контроллеров S7-200, их необходимо обслуживать в полном объеме, сделать выгрузку ПО, просматривать работу ПО в реальном времени.
В наличии имеется Step7 MicroWin V4.0 sp8 и по совету убедил руководство купить CP5711.
Теперь я его не могу подключить.
Может кто подскажет последовательность как это правильно сделать.
[?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
Выбери PPI интерфейс.
У тебя на фото выбран MPI
http://support.automation.siemens.com/W ... n/26488932
У тебя на фото выбран MPI
http://support.automation.siemens.com/W ... n/26488932
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
Даже не знаю что сказать.Выбери PPI интерфейс.
У тебя на фото выбран MPI
При чем здесь СР5611? У меня его нет.
У меня есть СР5711. Он определяется Микровином и не предлагает PPI потому как не умеет с этим протоколом работать. Мне насоветовали что эта железяка с проводами решит все потребности и я с дуру заказал. А она не решает. Я не знаю как его подключить. Безусловно у меня еще есть S7-300 коробочки но это другая история и сейчас это не сильно актуально, через пару недель будет актуально.
Я по правде сказать не выкладывал фото своих потуг войны с этим програматором в этом топике потому как не знаю пока как это делается и как это фото здесь очутилось не понятно. Но раз уж так то подробнее тут
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=16550
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
CoMod я видел эту страничку. Во первых у меня не получилось, чтож возможно сделал что то не так, не велика проблема попробую еще раз. Но меня еще удивляет скорость подключения
Не маловато будет?Установите параметр "Transmission Rate" на 9.6 kbps
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm
-
- Posts: 61
- Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
- Location: Russia SPb
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
... прежде чем связываться проверь параметры порта (через который пытаешься связаться)...
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Jun 18, 2011 6:55 pm
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
О каких параметрах реч? Какие параметры должны быть?
Какого порта? Того что в контроллере или того что в ноутбуке.
Какого порта? Того что в контроллере или того что в ноутбуке.
-
- Posts: 61
- Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
- Location: Russia SPb
Re: [?]: CP5711 необходимо связать с S7-200
... сюдя по картинке в начале в ноуте всё хорошо, НО ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТОМУ ЧТО ЗАБИТО В PLC. (он же не пустой и каждый порт сконфигурирован). Параметры можно увидеть в Communication Ports...
и они должны соответствовать тем что в Set PC/PG Interface когда связь есть (т.е. можно увидеть адреса нажав READ )...
и они должны соответствовать тем что в Set PC/PG Interface когда связь есть (т.е. можно увидеть адреса нажав READ )...