[Невнимательность ?]: Забыл поменять тип проекта.

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
ALEL
Posts: 16
Joined: Fri Jul 29, 2011 8:05 am

[Невнимательность ?]: Забыл поменять тип проекта.

Post by ALEL »

Здравствуйте такая проблема!
У меня установлена Step7 v5.5 при установке PLCSIM становится не актива кнопка загрузки программы в ПЛК, возможность загрузить есть но только проект целиком из Симатик менеджера это не очень удобно сами понимаете. если у кого-то была такая проблема или знает как ее решить буду очень признателен за помощь?
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: [Невнимательность ?]: Забыл поменять тип проекта.

Post by Info »

Правой кнопкой кликни на проекте и посмотри какой тип у него.
При типе PCS7 происходит то, что ты описал.
Традиционный тип Step7.
смотри viewtopic.php?f=1&t=14334
или http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=17958&
Image
ALEL
Posts: 16
Joined: Fri Jul 29, 2011 8:05 am

Re: [Невнимательность ?]: Забыл поменять тип проекта.

Post by ALEL »

спасибо! заработало! Еще раз повторюсь я новичок в этом деле!