Обновление OC на MP277 10" Touch

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
slong
Posts: 17
Joined: Wed Feb 16, 2011 10:30 pm

Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by slong »

Добрый день специалисты.
Помогите решить такую проблему. У нас на производстве панель оператора MP277 10" Touch перестала загружаться, т.е. при подаче питания на панель экран подсвечивается, появляюся надписи:
Bootloader MP277-10 Touch
Version 1.2
Date: 26.06.2007

Далее панель застывает в таком положении, и не происходит ничего.
Просмотрев похожие проблемы на форуме, решил обновить ОС панели через ProSave v 7.4.6.0.
-Выкл. питание панели
-Подсоединил кабель - (PPI Multi-Master Cable_6ES7901-3CB30-0XA0)
-В Set the PG-PC Interface выбрал - PC\PPI Cable
-В ProSave выбераю Update OS с режимом Reset to factory settings
При вкл. питания панели, загрузчик пытается считать данные и появляется ошибка Time monitoring error on receiveng data.Пробовал менять скорости (9600,19200 и т.д.) на PPI Multi-Master Cable-результат тот же.
В чем может быть причина? Обновление не происходит.

Заранее благодарен.
zaplatin
Posts: 65
Joined: Mon Dec 14, 2015 5:45 am

Re: Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by zaplatin »

нужен кабель 6ES7 901-3CB30-0XA0 переключатели дип включить на скорость 115.2 тоесть 1 и 2 вкл остальные выкл. использовать prosave установить галку reset to factory settings
check pg/pc interface -> pc/ppi -> local -> com
Tubog
Posts: 5
Joined: Sat Apr 14, 2018 6:16 pm

Re: Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by Tubog »

Доброго всем дня!!! Имеется панель MP 277-10 Touch. По неизвестным мне причинам с панели пропал весь проект (папка simatic пуста). При попытке залить проект через WinCC flex 2008 SP5 просит обновить OS. Программатор соединяется с панелью, процесс заливки начинается, при достижении количества пакетов от 6 до 11к выходит сообщение Transfer aborted due to request from host. Restarting transfer. При этом к программатору никто не подходит. Попытался восстановить панель заранее снятым бэкапом через ProSave- такая же история. Соединяюсь через Ethernet. Но имеется кабель rs232 PPI Multi-Master. Кто может помочь и как побороть проблему?
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by Dfcz »

Просит обновить, значит программа, которой подключаетесь слишком новая для этой панели. И обновление не проходит по этой же причине.