[?]: Подключение через коннектор PROFIBUS

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

[?]: Подключение через коннектор PROFIBUS

Post by rocky7 »

Как правильно подключить по PROFIBUS панель оператора к CPU315-2DP?
Переключатель на обеих коннекторах должен быть в положении ОFF (терминальные резисторы отключены) ?
DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: Подключение через коннектор PROFIBUS

Post by DiVan »

1. На концах сети терминаторы должны быть в положении Включены ON.
2. На разъёме в PLC кабель должен быть воткнут в верхнюю дырку - иначе терминатором отрубается нижняя дырка со стрелкой НАРУЖУ.
В твоём случае сети только из 2-х клиентов у обоих штекеров кабели должны быть воткнуты в верхнюю дырку со стрелкой ВНУТРЬ !
Подробности с картинками в http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 0%F2%EE%F0
Image
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: [?]: Подключение через коннектор PROFIBUS

Post by rocky7 »

Спасибо! Тогда ещё последний вопрос. Вторая конфигурация состоит из CPU - ET200M - Панель оператора. Крайние получаются CPU и Панель оператора. На них терминальные резюки
должны быть ON. На коннекторе в ЕТ200М - OFF?
И прядок подключения (CPU - в верхнюю дырку - потом в верхнюю дырку ЕТ200М - от нижней дырки ЕТ200М к верхней дырке Панели оператора)
Извините за такое описание. Схему не смог прикрепить. :D
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Подключение через коннектор PROFIBUS

Post by CoMod »

rocky7 wrote:Вторая конфигурация состоит из CPU - ET200M - Панель оператора. Крайние получаются CPU и Панель оператора. На них терминальные резюки
должны быть ON. На коннекторе в ЕТ200М - OFF?
На коннекторе в ЕТ200М - OFF = чтобы сигнал проходил. В официальной документации гуляет ошибка со схемой коннектора, которая некоторых вводит в заблуждение.
Правильно нарисовано на разъёме
rocky7 wrote:И порядок подключения (CPU - в верхнюю дырку - потом в верхнюю дырку ЕТ200М - от нижней дырки ЕТ200М к верхней дырке Панели оператора)
Правильно.