Проблема с отображением списка аварийных сообщений WinCC 6.2

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
NickLu2
Posts: 31
Joined: Wed Apr 21, 2010 4:25 pm

Проблема с отображением списка аварийных сообщений WinCC 6.2

Post by NickLu2 »

Проблема в следующем.
После установки WinCC (WinCC 6.2 SP2 (M$SQL 2005) + WinXP SP3 Eng) на новом компе в списке аварийных сообщений показывалось намного меньше записей по сравнению с двумя другими компьютерами. Сейчас вообще сообщения не показываются ("никто ничего не трогал") - прогресс-бар бежит слева-направо и все.
Тренды из архива тоже не работают.

Тот же проект на других машинах работает нормально.
Все процессы, бегающие на беспроблемных компах, запущены и на проблемном; список установленного софта совпадает. Файлы архивов создаются, размеры примерно схожие с рабочими компами.
В логах WinCC и системных сообщениях я ничего полезного не нашел (есть запись в логах SQL "Login failed for user 'WinCCConnect'.[CLIENT:<local machine>]", но на беcпроблемных компах она тоже есть).
Варианты: проблема записи alarm'ов и трендов в архивы; проблема их чтения; первое плюс второе.
Еще что-то?
Где чего рыть?
Какие настройки системы (или WinCC) проверить?
alex_ros
Posts: 37
Joined: Tue Nov 28, 2006 1:05 pm

Re: Проблема с отображением списка аварийных сообщений WinCC

Post by alex_ros »

Причин очень много почему так происходить. Начни диагностику с проверки что в базу пишутся значения, что контрол системы сообщений нестроен на локальный компьютер, что фильтры отсутствуют. Первое что приходит в голову...