[?]: использование clock memory

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
unsergej
Posts: 5
Joined: Wed Dec 07, 2011 9:11 pm

[?]: использование clock memory

Post by unsergej »

Как сделать чтобы к примеру выход Q8.0 мигал с частотой 2 Hz, используя clock memory?
Спасибо.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: [?]: использование clock memory

Post by Info »

Активировать в свойствах контроллера
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ock+memory
Для ТИА Портал http://support.automation.siemens.com/W ... n/41306542
--|clock memory.bit N|---(Q8.0)
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: [?]: использование clock memory

Post by Schtiel »

unsergej wrote:Как сделать чтобы к примеру выход Q8.0 мигал с частотой 2 Hz, используя clock memory?
Спасибо.
Настрой Memory Byte:

Image

И пересылай его третий бит на выход:

Image
unsergej
Posts: 5
Joined: Wed Dec 07, 2011 9:11 pm

Re: [?]: использование clock memory

Post by unsergej »

Cпасибо...Разобрался.