[?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

[?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP

Post by rocky7 »

CPU315-2DP смонтирован в шкафу где 0 висит на корпусе этого шкафа.
Имеет ли значение вариант подключения CPU315-2DP - c заземлённым опорным потенциалом или без?
Не выйдет ли из строя CPU ?
Linkinx64
Posts: 894
Joined: Sun Apr 11, 2010 3:00 am
Location: Russia

Re: [?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP

Post by Linkinx64 »

Какой ноль? Ты говоришь о схеме заземления с совмещёнными рабочим и защитным нолями (220В) или у тебя ноль от БП контроллера висит на копрусе? :shock:
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: [?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP

Post by rocky7 »

Да. У меня питание с совмещёнными рабочим и защитным нулями.
Linkinx64
Posts: 894
Joined: Sun Apr 11, 2010 3:00 am
Location: Russia

Re: [?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP

Post by Linkinx64 »

Тогда разницы, мне кажется, никакой - совмещенные нуль или нет... ну, если рабочий ноль не отпадёт конечно.
Руководствуйся мануалом: рекомендуют заземлять - заземляй. Это надо для подавления ВЧ помехи, насколько я понимаю...