[?+]: Связь wincc и контроллера Vipa CPU 314SC/DPM

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

[?+]: Связь wincc и контроллера Vipa CPU 314SC/DPM

Post by lumen_xp »

Вновь обращаюсь за помощью на форум. Надеюсь и в этот раз мне помогут, как это было ранее, за что Вам большое спасибо!

Теперь к сути!
Оборудование:
Обычный PC c Windows XP Pro SP3 Rus (все последние обновления установлены);
Контроллер Vipa CPU 314SC/DPM http://asutp.prosoft.ru/products/types/ ... tID=365870
Программное обеспечение: Step7 5.5, WinCC 7.0 SP1 HF1 Русификатор.

Проблема - нет связи WinCC и контроллера.
Step7 все видит все знает. :)

Прочитал тему http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 4eb2a18c7d
советы не помогли.

Прилагаю скрины и архив проекта.
Image Image Image Image Image Image Image


http://sendfile.su/502230

Подскажите что пропустил?
AVA1162
Posts: 7
Joined: Tue May 25, 2010 9:07 am

Re: [?]: Связь wincc и контроллера Vipa CPU 314SC/DPM

Post by AVA1162 »

На картинке 58b117444804.jpg в system parametr/unit (правая кнопка на tcp/ip) выбери свой ахерос
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: [?]: Связь wincc и контроллера Vipa CPU 314SC/DPM

Post by lumen_xp »

(tyou) (gpost)