Как правильно редактировать блоки?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Как правильно редактировать блоки?

Post by rocky7 »

Вопрос чайника. Когда появляется необходимость редактировать блоки, то можно это делать в проекте на программаторе а потом загружать их в контроллер?
При этом загружаемый блок заменяет старый с таким же названием?
И контроллер обязательно переводить перед загрузкой в режим STOP?
В общем, посоветуйте, как эту простую операцию корректно выполнять?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Как правильно редактировать блоки?

Post by CoMod »

Для простого Степ7:
Редактируешь.
Сохраняешь изменённый блок на диск.
Затем заливаешь - без остановки прямо на лету.

Для PCS7 можно загружать весь проект целиком за раз - в целях непротиворечивости отдельных частей проекта.
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: Как правильно редактировать блоки?

Post by rocky7 »

Я так и думал. Спасибо!
А если требуется изменить параметры коммуникационного процессора (точнее назначить ему IP-шник)?
Можно эту процедуру на работающей станции в online сделать?
Коммуникационник 6GK 7343-1CX10-0XE0.
Просто до настоящего времени коммуникационник не использовался, так как не был физически подключён к Ethernet.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Как правильно редактировать блоки?

Post by CHANt »

Коммуникационник обеспечивает связь по заданным направлениям, для это, при компиляции в NetPro, создаются нужные файлы в папке SDB - без перезапуска (софтового) контроллера не обойтись.