Коллеги,
Имею проблему с станцией с WinCC.
Станция работала 2 года без сбоев, пока ее не выключили на месяц на кап. останов.
После включения утилитка Autostart сказала "Can't start project".
Когда попробывал открыть проект в WinCC explorer - получил ошибку "Unexpected error" .
Другие проекты открываются нормально (осталась парочка тестовых проектов).
Завтра буду пробывать открыть проект на другом компьютере с WinCC.
Сейчас же стараюсь найти причину - что случилось, может у кого есть опыт подобных проблем?
буду рад если поделитесь.
[?]: Ошибка WinCC Unexpected Error
-
- Posts: 40
- Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am
Re: [?]: Ошибка WinCC Unexpected Error
Какая версия WinCC?
Если ниже 7,то попробуйте воспользоваться утилитой Project Duplicator.При этом потеряете всю историю архивов.
Если WinCC7,то есть следующий способ (под XP)
Удалите проект из автозапуска,перегрузите компьютер.
В меню управления компьютером есть раздел "Службы и приложения"->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Services
Остановите службу SQL Server (WINCC) и запустите проект.
Не уверен,но может поможет.
Если ниже 7,то попробуйте воспользоваться утилитой Project Duplicator.При этом потеряете всю историю архивов.
Если WinCC7,то есть следующий способ (под XP)
Удалите проект из автозапуска,перегрузите компьютер.
В меню управления компьютером есть раздел "Службы и приложения"->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Services
Остановите службу SQL Server (WINCC) и запустите проект.
Не уверен,но может поможет.
-
- Posts: 37
- Joined: Tue Nov 28, 2006 1:05 pm
Re: [?]: Ошибка WinCC Unexpected Error
1. Попробуй установить админские права на всю директорию проекта. Часто такая ошибка, если проект целый, возникает.
2. Попробуй через SQL Server Menagment Studio отключи все базы WinCC, включая архивы трендов и алармов, если они подключены, если нет, то наоборот попробуй подключить базу конфигурационную и RT-базу, чтобы убедиться что они целые. Это для начала...
2. Попробуй через SQL Server Menagment Studio отключи все базы WinCC, включая архивы трендов и алармов, если они подключены, если нет, то наоборот попробуй подключить базу конфигурационную и RT-базу, чтобы убедиться что они целые. Это для начала...