Здравствуйте!
Есть система состоящая из контроллера S7-314C2DP, панель оператора TP170A и частотные преобразователи Mitsubishi FR-E520.
Сейчас управляются частотники через аналоговый сигнал 4-20mA.
Есть необходимость вывести на панель управления для редактирования параметры частотника (время разгона, время торможения).
В наличии есть плата для частотника FR-E5NP.
Подскажите как сконфигурировать систему и организовать отображение и редактирование параметров частотника на панели управления.
Очень хорошо, если есть пример.
Спасибо!
Юрий
[?]: S7-300 and Mitsubishi FR-E500 by way of profibus
-
- Posts: 13
- Joined: Fri Jun 01, 2012 7:04 am
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: [?]: S7-300 and Mitsubishi FR-E500 by way of profibus
Spoiler
Show
Выше по форуму пройдитесь,есть тема с описанием принципа построения связи с частотным преобразователем по PROFIBUS с ссылками на примеры.
Должно быть по аналогии.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: S7-300 and Mitsubishi FR-E500 by way of profibus
Примеры циклического обмена с ПЧ, в данном случае, могут помочь только в части связи с ПЧ. Т.е. посмотреть как вызвать и сконфигурировать SFC14/15. Вам нужен асинхронный обмен, для считывания и записи времен разгона и торможения, ну и посылка команды записи новых параметров в EEPROM, чтобы после сбоев по питанию сохранялись параметры. Т.е. нужно сделать кнопочку, при нажатии которой происходила запись новых параметров с панели в телеграмму и включалась система связи для передачи и считывания данных с ПЧ.
В принципе, в вышеуказанной документации все исходные данные для формирования телеграммы приведены. Надо создать DB, в которой объявить структуру PKW из 4-х слов расписанную на странице 23-26 мануала. Примеры формирования адреса параметров и значения параметров приведены со страницы 32.
В принципе, в вышеуказанной документации все исходные данные для формирования телеграммы приведены. Надо создать DB, в которой объявить структуру PKW из 4-х слов расписанную на странице 23-26 мануала. Примеры формирования адреса параметров и значения параметров приведены со страницы 32.