[?+]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
kostya002
Posts: 4
Joined: Wed Jun 06, 2012 8:16 pm
Location: Великий Новгород

[?+]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by kostya002 »

Имеем 400 контроллер и периферию на модулях IM 151-1 Standart 6ES7 151-1AA03-0AB0
Один из модулей вышел из строя, на замену такого же не было и поставил IM 151-1 High Feature 6ES7 151-1BA02-0AB0
В Step7 изменил конфигурацию, но именно этот блок вставить нельзя - пишет :
the slot is already assigned or the module is too wide?
- позволяет вставить только 6ES7 151-1BA00-0AB0, он отличается только одной цифрой, его и прописал.
Ок, загрузил в контроллер, ошибок нет, красных светодиодов тоже нигде нет, но система не работает : на периферийном модуле дискретные входы, которые мне нужны присутствуют - горят зеленые светодиоды, а вот программа в контроллере их не видит, нет входных сигналов и всё тут.
Вопрос такой : что может быть? модуль не передаёт по профибасу данные или модуль который я вставил не поддерживается моей конфигурацией и не может корректно работать ?
Спасибо заранее.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by CoMod »

В случае замены головы 3 на другую более новую надо:
- заархивировать проект в ZIP
- сделать копию экрана HWConfig
- полностью удалить станцию
- набить станцию заново с новой головой и с заданием старых адресов по копии экрана и таблице символов
kostya002
Posts: 4
Joined: Wed Jun 06, 2012 8:16 pm
Location: Великий Новгород

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by kostya002 »

Завтра попробую.
Только архивировать не понимаю зачем - просто тупо сделаю копию проекта и уже в этой копии удалю голову, набью заново и залью, естественно отпишусь.

Могу предположить что , (по аналогии с сигнальными модулями ввода/вывода, если она (аналогия) в данном случае применима... )
6ES7 151-1BA00-0AB0 и 6ES7 151-1BA02-0AB0 отличаются только версией прошивки. Т.е. аппаратное обеспечение у них одинаковое. Именно поэтому модули ввода в этой станции адекватно работают, а передачи данных нет.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by CoMod »

Архивирование File>Archive проекта под разными именами при кардинальных изменениях позволяет откатиться File>Retrive до работавшей нормально версии в самых неприятных случаях.
Архив при этом быстро копируется на флешку и переносится в резервное место хранения - пример невосполнимой утраты части форума тому наглядный пример.

Железо отличается немного, но Степ7 имеет свои взгляды на принципы замены железа - то есть это недоработка/глюк Степ7.
Поэтому в некоторых случаях приходится набивать конфигурацию с 0.

Может дело в монтаже ?
Терминирующую пластину на последний модуль воткнули ?
kostya002
Posts: 4
Joined: Wed Jun 06, 2012 8:16 pm
Location: Великий Новгород

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by kostya002 »

терминирующая пластина осталась от старого модуля IM 151-1 Standart 6ES7 151-1AA03-0AB0
даже как то и забыл про неё :( это может реально влиять?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by CoMod »

kostya002 wrote:терминирующая пластина осталась от старого модуля IM 151-1 Standart 6ES7 151-1AA03-0AB0
даже как то и забыл про неё :( это может реально влиять?
Терминаторы идентичны - там несколько резисторов.
Если пластина не воткнута, то будут проблемы с передачей данных по внутренней шине станции.

Посмотри не съехали ли адреса модулей в HWConfig .

Если есть возможность, то можешь сделать тестовую конфигурацию с 0.
kostya002
Posts: 4
Joined: Wed Jun 06, 2012 8:16 pm
Location: Великий Новгород

Re: [?]: Замена ЕТ200S 151-1AA03 на 151-1BA02

Post by kostya002 »

Проблему нашел, - каким то непонятным образом сместились все адреса модулей в HWConfig,
(все адреса только замененного модуля) - просто переназначились на 8 вперед, т.е. к примеру было 80.0, а стало 88.0,
- естественно изменить в HWConfig ничего не даёт,
- изменял уже в программе, - где используются эти адреса, искал через go to location и рисовал на 8 больше. -
Понимаю, пошел немного другим путём, (адресов не очень много),
надо было сделать конфигурацию этого модуля с нуля, - но мы то легких путей не ищем :),
в итоге оборудование поехало, всё ок.
Спасибо большое.
Теперь буду почаще заходить на данный ресурс :)
(tyou)