RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройств
-
- Posts: 12
- Joined: Wed Jan 27, 2010 8:24 pm
RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройств
Добрый день! Подскажите марку конвертера RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройств, нужно на 50. Или нужно другое решение? Спасибо
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройст
А как остальные устройства будут "доносить" свои ответы, если они расчитаны на 32 нагрузки?
Опишите свою ситему, возможно нужны репитеры.
Опишите свою ситему, возможно нужны репитеры.
-
- Posts: 2
- Joined: Tue Dec 13, 2011 7:56 am
Re: RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройст
Наверное, я не совсем понял суть проблемы, но есть такой вот протокол: LinkBell (до 32766 устройств в одной сети).
LinkBell - изменный протокол ModBus RTU. Более подробно можно почитать тут: http://tuxotronic.org/wiki/protocol/linkbell
LinkBell - изменный протокол ModBus RTU. Более подробно можно почитать тут: http://tuxotronic.org/wiki/protocol/linkbell
-
- Posts: 26
- Joined: Wed Jul 14, 2010 5:28 am
Re: RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройст
лучше начать сначала, что есть шина, а что протокол передачи данных .......evgkapustin wrote:Добрый день! Подскажите марку конвертера RS-232/485 с нагрузочной способностью более 32 устройств, нужно на 50. Или нужно другое решение? Спасибо
шина поддерживает любое количество устройств, а вот какой-то протокол (телепаты в отпуске) - нет.