[?]: Связь между Micromaster и S7-300 через GPRS

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rs_goga
Posts: 6
Joined: Thu Jan 19, 2012 12:25 pm

[?]: Связь между Micromaster и S7-300 через GPRS

Post by rs_goga »

Как организовать связь между несколькими удаленными Micromaster и одним S7-300 через GPRS.
Есть ли прозрачное решение для Profibus?
Какое оборудование и ПО для этого необходимо?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: Связь между Micromaster и S7-300 через GPRS

Post by CHANt »

Контроллеры может и можно (http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... E%E4%E5%EC),
а вот чтоб ПЧ...
Отсутствие приходящей телеграммы в ПЧ свыше 65535 мс (макс. значение) в параметре 2040 приведет к остановке ПЧ.
P2040 CB telegram off time Min: 0
CStat: CT Datatype: U16 Unit: ms Def: 20
P-Group: COMM Active: Immediately QuickComm.: No Max: 65535
Defines time after which a fault will be generated (F0070) if no telegram is received via the link.
The telegramm off time defines the time, within which a valid telegram must be received. If no valid telegram
is received within that time, the inverter trips with F0070.
Dependency:
Setting 0 = watchdog disabled При нуле собака не будет тявкать и останавливать ПЧ.
Лучше тогда какой нибудь данфосс применить - у него реакцию на отсутствие телеграммы можно задать...