[?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Andrey84
Posts: 10
Joined: Wed Sep 12, 2012 4:18 am

[?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Andrey84 »

Ситуация такая!
Есть тонны в час (от 0 до 10 т/ч) и есть дозирующий насос (подает реагенты, максимум 60 л/ч), вход 4..20mA.
Т/ч рассчитываются с расходомера.
Есть формула расчета mA для насоса PLC=(Тонны в час/ max диапазон)*27648.
Достаточно будет ли просто реализовать данную формулу?
Есть ли вариант завязать сюда PID - регулятор?
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Info »

:search: Поиском FC105 по этому и официальному форумам http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ight=fc106
Для преобразований можно использовать стандартные функции FC105 SCALE и FC106 UNSCALE
Andrey84
Posts: 10
Joined: Wed Sep 12, 2012 4:18 am

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Andrey84 »

Не совсем то, что нужно! Буду дальше искать!
Спасибо за ответ!
re4evil
Posts: 5
Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by re4evil »

ма = ( т\ч / мах.дпзн ) * 27648
мах.дпзн = 27648 * т\ч / ма
к примеру
т\ч = 5
ма = 10
мах.дпзн = 27648 * 5 / 10 = 13824
мах.дпзн = 13824
что такое "максимальный диапазон" ?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by CHANt »

re4evil wrote:что такое "максимальный диапазон" ?
А что за расходомер с нижней границей = 0? :D Топикстартеру надо с полем разобраться сначала.
Andrey84
Posts: 10
Joined: Wed Sep 12, 2012 4:18 am

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Andrey84 »

Просьба сильно не придираться.... расходомер, а точнее кориолисовый расходомер, выдает 4,,20. а вот дальнейшее действия учитывают плотность и расход и в итоге получается массовый расход с диапазон 0-50 т/ч. максимальный диапазон - верхнее значение для скада системы к примеру от 0 до 100 (чего нибудь там)!в данном вопросе "что такое "максимальный диапазон"" были выведены формула и re4evil вычислил текущее значение mA, а не макс. диапазон и делить не на 10mA а значение которое идет с карты AI(5529 - 27648)!
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by CHANt »

ДА причем тут тип расходомера и прочее, это всего лишь масштабирование сигнала )))) Вам же подсказали, почитайте про стандартную функцию FC105
Самому попроще:
П = [((Х - 5530)/(27648-5530)) * 50]+0 (если нижняя граница не ноль, то вместо 0 подставить свое)
Это для 0-50 т/ч.
Ну а в программных ПИД регуляторах (всех) есть опция масштабирования, просто надо прочитать описание.
Andrey84
Posts: 10
Joined: Wed Sep 12, 2012 4:18 am

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Andrey84 »

Извиняюсь может я не все корректно понял и объяснил! В том то все и дело что PID-регулятор нет возможности использовать так как нет места в ПЛК... была бы возможность его использования не задавал бы вопросов! всем спасибо, за понимание и терпение!
re4evil
Posts: 5
Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by re4evil »

температура учитывается ? плотность как измеряется ?
Andrey84
Posts: 10
Joined: Wed Sep 12, 2012 4:18 am

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

Post by Andrey84 »

re4evil wrote:температура учитывается ? плотность как измеряется ?
Температура не учитывается. плотность при помощи плотномера.