Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman »

Доброго времени суток.
Собственно сабж. Имеется Intouch 9.0 и WinCC 7.0SP2. Необходимы инструменты (скорее всего со стороны Intouch) позволяющие забирать теги из Intouch в WinCC.
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Oldman »

смотря как тэги попадают в Intouch.если через ОРС то можно, а если через драйвер то наверное нет таких инструментов.
Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman »

В том-то и дело что не через OPC.Драйвер ввода-вывода MBENET-так это называется
kaa1979
Posts: 43
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by kaa1979 »

Ну а если использовать WinCC как OPC-сервер (Intouch же должен являться OPC-клиентом). В WinCC наделать внутренних тэгов, а из Intouch писать в них значения.
Правда для WinCC нужна будет лицензия "Connectivity Pack", для Intouch - не знаю.
AlexXP
Posts: 2
Joined: Thu Sep 02, 2010 10:06 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by AlexXP »

К драйверу MBENET можно обратиться и через OPC. Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC
Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman »

AlexXP wrote:Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC
Про эту утилиту слышал.

А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.
AlexXP
Posts: 2
Joined: Thu Sep 02, 2010 10:06 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by AlexXP »

Ошибся MBENET действительно только DDE. Можно перейти на новый драйвер Modbus-TCP: DASMBTCP. Он может работать как OPC сервер. Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP
Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman »

AlexXP wrote: Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP
Это конечно понятно и не трудно,но по необъяснимым причинам нужно брать значения тегов именно из intouch.
Кстати в WinCC 7 не нашел DDE.
Spaun
Posts: 6
Joined: Wed Jan 11, 2012 11:22 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Spaun »

Mzman wrote:А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.
На OPC клиенте WinCC :
Node: имя машины, на которой стоит MBENet (или IP).
Application: MBENet
Topic: такой-же, как и в MBENet
тык
Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman »

Где забивать данные :Node,Application и Topic?У меня WinCC 7 и драйвера DDE нет,по крайней мере не нашел.В WinCC 6 был,а в WinCC 7 отсутствует.
Или нужно установить SuiteLink?Но у меня его нет.