Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
osten
Posts: 13
Joined: Tue Dec 07, 2010 5:56 pm

Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Post by osten »

Здравствуйте.
Помогите с проблемой скачивания программы CPU 314c-2PN/DP v3.3.6 с заказным номером 6ES7314-6EH04-0AB0. Контроллер видим при соединений по DP, но при скачивании выдаёт сообщение "Online CPU type 6ES7314-6EH04-0AB0 v3.3.6 unknown". Подскажите в чём проблема и как её лечить? Заранее спасибо.

1. В HW данный контроллер есть с версией 3.3
2. Версия Step 7 - 5.5
3. ПО в PLC cо Scada системой Intouch работает по ethernet. Пробовал и через него, сообщение такое же.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Post by CoMod »

Игнорировать предупреждение и скачать не получается ?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/51466769
Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Post by Umencho »

osten
Posts: 13
Joined: Tue Dec 07, 2010 5:56 pm

Re: Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Post by osten »

Спасибо за отклик. В проблеме понятие игноривать не было. Обновлю версию до SP2, а там видно будет. Одного не могу понять, есть 3 одинаковых контроллера 314С, версия одна. С двух скачал, а третий не хочет.
osten
Posts: 13
Joined: Tue Dec 07, 2010 5:56 pm

Re: Проблемма с CPU 314c-2PN/DP v.3.3.6

Post by osten »

Проблема решена обновлением Step7 v.5.5 SP2.
Спасибо всем