S400 и хранение данных

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Дмитрий

S400 и хранение данных

Post by Дмитрий »

Всем привет.
Возможно я не там искал, но я не смог получить однозначный ответ на вопрос:

Необходимо сохранить состояние бита (для дальнейшего анализа прогой), даже если отрубится питание на ПЛК.

Где и как его можно сохранить, что бы он не сбрасывался в ноль после перезапуска контроллера?

Задаю этот вопрос, так как физически проверить не могу.
Контроллера под рукой нет. Только симулятор.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

самое простое - в DB.
они находятся в памяти,которую питает батарейка
Дмитрий...

тогда назревает другой вопрос

Post by Дмитрий... »

В DB есть initial и actual values...
По идее после перезапуска ПЛК actual брасываются на initial.

Я прав? Или я все-же чего-то недопонимаю?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

initial тока при download`e,далее работает actual