[?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
fainver
Posts: 6
Joined: Thu May 06, 2010 2:43 pm

[?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?

Post by fainver »

Суть вопроса: необходимо записывать в архив быстроизменяющийся сигнал каждые 10 миллисекунд, или еще лучше каждую миллисекунду в течении 3-5 секунд по конкретному событию.
На данный момент делаю буфер в DB конроллера,а затем считываю этот буфер в ТЭГ WinCC каждые полсекунды, что весьма не удобно и долго.
Может быть кто-нибудь знает способ получше???????
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Как ускорить сбор данных в WinCC

Post by CoMod »

Для WinCC это невозможно.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=ibapda
greg2008
Posts: 54
Joined: Mon Jul 28, 2008 9:06 am
Location: Russia

Re: [?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?

Post by greg2008 »

это возможно для 400го контроллера с применением sfb ar_send. но требуется предварительно осуществлять буферизацию в контроллере. примеры на ихнем суппорте