Браза сейчас в Магадане - погибает совсем
из сил выбился просит помочь:
"Доброго времени суток!
Не могу справиться с контроллером, помогите пожалуйста!
Имеем следующую конфигурацию:
PLC (по проекту зовеца LCC): 6AG1315-2EH14-7AB0 (SIPLUS CPU315-2 PN/DP)
ET200M (RIO1,RIO2,RIO3) : 6AG1153-4AA01-7XB0 (IN153-4 PN IO)
Scalanc’ы (204-2LD): 6AG1204-2BC10-2AA3 - 4 шт
По проекту должны слепить кольцо. Из-за того, что не хватает 4 патчкордов (едут они еще, мы находимся щас в заднице мира, их тут не купить) в настоящее время модули соединены аля шина
(LCC-RIO2-RIO3-RIO1)
Самое большое расстояние
между RIO1 и RIO3 – 2 км (по рефлектометру)
Ход моих действий:
1. Присвоил каждому скалансу IP шник при помощи Primary Setup Tool v4.1
2. Присвоил каждому IM 153-4 апишник (вкладка Edit Ethernet node в степе7, далее по мак адресу назначаю IP) (в степе7 в HWConfig’e, соответственно прописываю эти же самые айпишники, и запихиваю всех в одну сеть ethernet1)
3. Даунлодлю. Контроллер в стопе. Горит SF и мигает BF2
Открываю HWConfig в онлайне - все етешки перечеркнуты красной линией
пишет что «Module configured, but not available» (скрины этого дела прикладываю, 1 и 2.jpeg)
Как я понимаю, он говорит мне, что заданная конфигурация не соответствует действительной
Через «Replace object» (правой кнопкой тыкаешь на етэшке в HW конфиге) попробовал поменять IM153-4 поочереди на ВСЕ что есть в каталоге (из интернетов выяснил. что сиплюс исполнению 6AG1315-2EH14-7AB0 соответсвует 6ES7153-4AA01-0XB0) каждый раз делал через полный ресет контроллера. Базу HWСonfiga обновлял в питере перд отъездом.
4. С умным видом читаю диагностический буфер и неврубаюсь
(распечатка дигностического буфера приложена в ПДФ)
5. Из командной строки пингуются все хосты (4 скаланса, 1 контроллер и 3 етэшки)
6. Accessible nodes «вижу» все хосты.
7. Отчаиваюсь
8. Делаю аплоад конфигурации. Она полностью соответсвует проектной. Делаю загрузку пустого проекта с этой конфигурацией, результат тот же)
Господа помогите пожалуйста! Это мой первый симатик! Подскажите пжта без сарказма куда двигаться! Монтажники заканчивают к концу недели, мне их отпускать надо при условии если я увижу все сигналы, а я буксую!
p.s. прикладываю свое детище (но он еще сырой до мозга костей! Не глумитесь)
p.p.s. мемори ресеты устал делать, тут прочитал в одной из тем, что у них переключатели отламываются. Так теперь боюсь!
http://rghost.ru/41863577 вот тут файл проекта плю скрины и распечатка диагностического буфера
нид хелп!"
Подмогите плиз
я сам еще с Етэхами по зернету не работал - помоч немогу
Другие подробности http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=21261
на оффоруме Кухаренко Сергей предложил:
"ДЛЯ ВЕДОМЫХ УСТРОЙСТВ на основе IM153-4 не нужно задавать IP адреса. IP адреса задает сам CPU!!, а задавать нужно имена станций."
но пока вроде успех не достигнут...
[?+]: Проблема с ET на Изернете + FM350-2
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблема с ET на Изернете
у нас -8 часов от Магадана
Reset IP address and device name via STEP 7
http://support.automation.siemens.com/W ... n/50683027
Reset IP address and device name via STEP 7
http://support.automation.siemens.com/W ... n/50683027
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Re: Проблема с ET на Изернете
Добрый день всем.
я тот самый браза, в том самом магадане, с теми самыми проблемами.
но уже есть небольшое понимание, что же все таки происходит.
итак, на iadt меня послали в сад читать мануалы (ну так то они правы в чем то, но я их читаю, только не вижу решения). но мы не унываем и продолжаем копать.
браза посоветовал данный ресурс
как оказалось я на нем давно зареген %) (я просто дауншифтнулся на пару лет, жил реально в лесу, собирался с мыслями, думал о жизни и вот вернулся в чудесный мир автоматизации)
это мой первый симатик. заканчиваем с оффтопом.
кароч забрал цпушку, пару модулей, снял все скалансы и засел дома и спариваю все по разному. первое что я сделал, это откинул скалансы дабы локализовать траблу.
взял цпушку, собрал етешку, воткнул все в обычный свич и начал глумиться.
что у меня происходит:
все нормально конфигурируется, если в составе етешки нету модуля FM350-2.
как только я добавляю в конфигурацию етешки FM350-2 загорается SF на цпушке.
в онлайне, в HW confige модуль FM350-2 перечеркнут и выведена следующая инфа:
почему он мне говорит, что модуль сконфигурированный не соответсвует инсталированному?
IM153-4 случайно не надо как то прошивать? или обновлять?
может я неправильно его конфигурю? вроде конфигурю аналогично тому, как я его конфигуру в цпушке в которой все работает
программа пустая. никаких вызовов ничего нет.
подскажите пжта хоть куда думать? а то пипец какой то!
я вижу тема уже поднималась viewtopic.php?f=9&t=10157 только ответа я в ней не нашел.
где то прочитал фразу welcome to simatic quest
я тот самый браза, в том самом магадане, с теми самыми проблемами.
но уже есть небольшое понимание, что же все таки происходит.
итак, на iadt меня послали в сад читать мануалы (ну так то они правы в чем то, но я их читаю, только не вижу решения). но мы не унываем и продолжаем копать.
браза посоветовал данный ресурс
как оказалось я на нем давно зареген %) (я просто дауншифтнулся на пару лет, жил реально в лесу, собирался с мыслями, думал о жизни и вот вернулся в чудесный мир автоматизации)
это мой первый симатик. заканчиваем с оффтопом.
кароч забрал цпушку, пару модулей, снял все скалансы и засел дома и спариваю все по разному. первое что я сделал, это откинул скалансы дабы локализовать траблу.
взял цпушку, собрал етешку, воткнул все в обычный свич и начал глумиться.
что у меня происходит:
все нормально конфигурируется, если в составе етешки нету модуля FM350-2.
как только я добавляю в конфигурацию етешки FM350-2 загорается SF на цпушке.
в онлайне, в HW confige модуль FM350-2 перечеркнут и выведена следующая инфа:
почему он мне говорит, что модуль сконфигурированный не соответсвует инсталированному?
IM153-4 случайно не надо как то прошивать? или обновлять?
может я неправильно его конфигурю? вроде конфигурю аналогично тому, как я его конфигуру в цпушке в которой все работает
программа пустая. никаких вызовов ничего нет.
подскажите пжта хоть куда думать? а то пипец какой то!
я вижу тема уже поднималась viewtopic.php?f=9&t=10157 только ответа я в ней не нашел.
где то прочитал фразу welcome to simatic quest
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
Re: Проблема с ET на Изернете
Саня!
я каталог позыркал - дело не в соединителях!
на обычных должен работать - ибо в аксессуарах к нему предлагаются обычные шинные соединители
я по принтскрину посмотрел что адресацию ты ему выстаил сам! может здесь есть нюансы? поставь по выбору системы!!!
P.S.
На сайте семёна пошуршал
у них есть некий FM Configuration Package (который дескать идет с ним в комплекте и включает в себя диск с мануалом и софтом настройки)
прямая ссыль на этот диск - весит 300 метров
https://support.automation.siemens.com/ ... d=60237622
мануал на него 1,5 метра
https://support.automation.siemens.com/ ... nload=true
и вроде всё
P.P.S
с сетью я так понял нет проблем
попробуй выставить системное назначение адреса
я каталог позыркал - дело не в соединителях!
на обычных должен работать - ибо в аксессуарах к нему предлагаются обычные шинные соединители
я по принтскрину посмотрел что адресацию ты ему выстаил сам! может здесь есть нюансы? поставь по выбору системы!!!
P.S.
На сайте семёна пошуршал
у них есть некий FM Configuration Package (который дескать идет с ним в комплекте и включает в себя диск с мануалом и софтом настройки)
прямая ссыль на этот диск - весит 300 метров
https://support.automation.siemens.com/ ... d=60237622
мануал на него 1,5 метра
https://support.automation.siemens.com/ ... nload=true
и вроде всё
P.P.S
с сетью я так понял нет проблем
попробуй выставить системное назначение адреса
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Re: Проблема с ET на Изернете
братишка! тут надо матерых сименсойдов программеров послушать!
конечно же тулса установлена. она интегрируется в степ 7 и с помощью нее ты параметрируешь модуль по каналам, связываешь его с дб, устанавливаешь по каналам типы датчиков и пр.
при помощи тех функций, что прилагаются, ты его инициализируешь, в него записываешь, из него считываешь и диагностируешь, создаешь для него дэбэшку со всей этой хурмой.
ну ё-маё, браза. давай в скайп.
пускай знающие люди советуют.
по поводу адресации так это скрины уже с экспериментом. конечно я ее оставлял по умолчанию.
это я начитался что "Адресное пространство ввода-вывода 192 байта на ввод/192 байта на вывода" ну и начал тыкать туда сюда
конечно же тулса установлена. она интегрируется в степ 7 и с помощью нее ты параметрируешь модуль по каналам, связываешь его с дб, устанавливаешь по каналам типы датчиков и пр.
при помощи тех функций, что прилагаются, ты его инициализируешь, в него записываешь, из него считываешь и диагностируешь, создаешь для него дэбэшку со всей этой хурмой.
ну ё-маё, браза. давай в скайп.
пускай знающие люди советуют.
по поводу адресации так это скрины уже с экспериментом. конечно я ее оставлял по умолчанию.
это я начитался что "Адресное пространство ввода-вывода 192 байта на ввод/192 байта на вывода" ну и начал тыкать туда сюда
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Проблема с ET на Изернете
а сам модуль из какого места в каталоге брал?
есть глюк,что из другого места в каталоге иногда можно вставить модуль,но он работать не будет.
надо брать из дерева той же ЕТшки
заднюю перемычку пытался поменять?
питание на 21-22 есть?
есть глюк,что из другого места в каталоге иногда можно вставить модуль,но он работать не будет.
надо брать из дерева той же ЕТшки
заднюю перемычку пытался поменять?
питание на 21-22 есть?
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Re: Проблема с ET на Изернете
из дерева той же етешки. и из общей директории. и из деревьев других етешек... ВСЕ что нашел в каталоге...
задняя перемычка это шинный соединитель? угу.
задняя перемычка это шинный соединитель? угу.
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Re: Проблема с ET на Изернете
вот этот же модуль в корзине цпушки
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Feb 03, 2010 10:32 pm
Re: Проблема с ET на Изернете
УРУРУ!!!
залил прошивку вот отсюда v 4.0.0
(но в описании к новой прошивке ничего не сказано по поводу FM модулей)
ну в очередной раз пролил конфигурацию и работает.
всем спасибо что мысленно были рядом со мной ))))
тысячу извинений за занудство )))))
надеюсь больше не побеспокою )))))
теперь очередь скалансов настала )))))))
залил прошивку вот отсюда v 4.0.0
(но в описании к новой прошивке ничего не сказано по поводу FM модулей)
ну в очередной раз пролил конфигурацию и работает.
всем спасибо что мысленно были рядом со мной ))))
тысячу извинений за занудство )))))
надеюсь больше не побеспокою )))))
теперь очередь скалансов настала )))))))