[?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Прочие PLC и HMI на русском
service18
Posts: 10
Joined: Mon Dec 10, 2012 9:17 am

[?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by service18 »

могут ли релейные выходы плк надежно и без проблем коммутировать катушки пускателей на 24VDC?
какие плюсы и минусы такого применения?
DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by DiVan »

Могут.
+ гальваническая развязка
- не знаю
Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by Ryzhij »

service18 wrote:могут ли релейные выходы плк надежно и без проблем коммутировать катушки пускателей на 24VDC?
какие плюсы и минусы такого применения?
Могут, и не только 24VDC, но и аналоговые сигналы или, скажем, 240VAC.
+ простота реализации;
+ низкие требования к культуре проектирования (к схемотехнике);
+ меньшие габариты, чем при использовании внешних реле вкупе с транзисторными выходами;
- выход не такой шустрый, как транзисторный, выдачу ШИМ и частотного сигнала уже не реализуешь;
- дороже, чем транзисторный выход с внешним реле;
- ресурс ниже, чем у транзисторного выхода;
и, как следствие:
- повышенные требования к культуре производства при монтаже и ПНР;
- низкая ремонтопригодность схемы в целом (внешнее же реле заменить можно без проблем).
wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by wiener »

Можно увеличить срок службы реле..
Spoiler
Show
Image
Ryzhij wrote: - повышенные требования к культуре производства при монтаже и ПНР;
Культура производства наверное и требует подобное подключение,но как правило ,не часто у производителей можно увидеть подобное(не только у китайских). :)
Spoiler
Show
Image
Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by Kirillij »

не могу не согласиться с выше высказанными положениями.
А в резюме - да, можно релейным выходом (как сухими отдельными так и теми, что имеют общий "+" или "-" на плк) управлять контакторами, котушки которых 24VDC. Но всенеприменно пользовать ограничительные диоды или супрессоры, которые предлогают производители этих самых контакторов (в аксесуарах производителя обычно есть и такие "мелочи").
Sanden83
Posts: 1
Joined: Sun Sep 26, 2010 1:34 pm

Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?

Post by Sanden83 »

Согласен, конечно могут. Но нельзя забывать про:
1. ограниченный ресурс реле
2. возможности получиить кз на выходе (проявляются проблемы с поиском подходящего реле и его перепайкой)
3. допусков по токам проходящих через реле.

Вследствии этого гораздо проще использовать развязку с транзисторным выходом и внешней релюшкой. По крайней мере работы по ремонту будут занимать меньше времени.