[?]: WinCC и S7-200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

[?]: WinCC и S7-200

Post by rocky7 »

Поддерживает ли WinCC контроллеры S7-200 так-же как и S7-300?
Конкретно интересует возможно ли через коммуникационники двухсотой серии организовать связь по Ethernet (TCP/IP) так же как и в трёхсотой ?
Просто с S7-200 не приходилось сталкиваться.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: [?]: WinCC и S7-200

Post by Info »

rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: [?]: WinCC и S7-200

Post by rocky7 »

Похоже только через OPC возможно работать. Потянет один OPC сервер 10 контроллеров в сети?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: WinCC и S7-200

Post by CHANt »

В стандартной поставке c WinCC, SimaticNet работает только с 8 соединениями, поэтому докупайте SimaticNet с ОРС сервером до полноценной версии.
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: [?]: WinCC и S7-200

Post by rocky7 »

Снова возвращаюсь к своей теме. Помогите мне разобраться какой софт необходимо приобрести, чтобы реализовать визуализацию на компьютере с десяти контроллеров S7-200 по Еthernet?
BizON
Posts: 6
Joined: Mon Jan 16, 2012 3:10 pm

Re: [?]: WinCC и S7-200

Post by BizON »

Уже было отвечено - необходим ОРС-сервер, он потянет и больше десяти, но вот периодика опроса, будет зависеть от количества и качества (размера) опрашиваемых параметров.
Я встречал решения с несколькими параллельными ОРС, таким образом пром. сеть сегментировалась и увеличивалась частота опроса тегов.