Имеется CP 343-1 Lean, в проекте его невидит контроллер, проверял на стенде тоже неработает
На CP 343-1 Lean, следующее состояние светодиодов:
SF - красный
BF - красный
DC5V - не горит
RX/TX - не горит
RUN - зеленый
STOP - желтый
P1, P2 не горят нет линка
в документации прочитал что если 5В на задней шине - ОК, то светодиод горит зеленым, выходит что 5В не в норме, вскрыл модуль визульно сгоревшего невидно, может у когото была похожая проблема?
CP 343-1 Lean, неисправность?
-
- Posts: 62
- Joined: Tue Dec 22, 2009 12:45 am
- Location: Москва
Re: CP 343-1 Lean, неисправность?
Отдайте в Сименс на экспертизу по гарантии.