Весы на SIEMENS 314C-2DP
Здравствуйте! Есть такая проблема! Писал первую программу свою на PLK 314C-2DP. Программа должна осуществляет измерение веса косвенным методом (ток с шунта двигателя). Ни как не могу разобраться с настройкой АЦП. Посоветовали как его настроить что бы после получения сигнала на аналоговый вход домножая на какой то коэффициент получить вес.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Весы на SIEMENS 314C-2DP
В STEP 7 функции FC 105 “SCALE” (масштабирование значений) и FC 106 “UNSCALE может это????
-
- Posts: 3
- Joined: Wed Jan 16, 2013 3:20 pm
Re: Весы на SIEMENS 314C-2DP
Да вы правы! Именно она. Я так то нашёл уже про неё и вставил в проект! Беда в другом. При отладке эмулятор в ошибку уходит
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Весы на SIEMENS 314C-2DP
Diagnostic Buffer как?ChumaVchume wrote:Да вы правы! Именно она. Я так то нашёл уже про неё и вставил в проект! Беда в другом. При отладке эмулятор в ошибку уходит
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Весы на SIEMENS 314C-2DP
Необязательно использовать эти функции. Если нужно работать только в небольшом диапазоне, то можно просто разделить на константу.
Например: датчик аналоговый работает в диапазоне от 0 до 400 БАР, а работаем в диапазоне 200 - 220 БАР. Тогда простое деление даст ошибку менее 1 БАР в рабочем диапазоне и до 20 БАР в нерабочем диапазоне 0 - 50 БАР.
Например: датчик аналоговый работает в диапазоне от 0 до 400 БАР, а работаем в диапазоне 200 - 220 БАР. Тогда простое деление даст ошибку менее 1 БАР в рабочем диапазоне и до 20 БАР в нерабочем диапазоне 0 - 50 БАР.