Начинаю неспеша организовывать обмен данными между контроллерами по сети Ethenet. Для упрощения решил использовать FB14 [Get], т.к. в этом случае достаточно написать код только в одном PLC. При конфигурировании в NetPro использую Unspecified-соединение.
Все бы ничего, но получается что:
[PLC | CP343-1] ===ethernet=== [PLC with IE interface] - все нормально
[PLC | CP343-1] ===ethernet=== [CP343-1 | PLC] - FB14 возвращает ошибку (Status=1)
Т.е. если на обеих сторонах подключение через CP343-1 то данные получить не удается. CP343-1 на обеих сторонах не Lean, на одной стороне 343-1EX11-0XE0, на другой - 343-1EX21-0XE0
Поясните, FB14 не предназначен для такой конфигурации или я где-то что-то не так делаю?
[?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
-
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
Re: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
Вопрос обсудили и решение найдено, может кому пригодится.