Доброе время суток всем.
Может кто сталкивался с проблемой с которой столкнулся я!
Собрал себе стенд из CPU 414-3 PN/DP и интерфейсного модуля IM151-1 Standard (ET200s) 6es7-151-1aa03-0aa0
Если заливаю конфигурацию IM151-1 только с одним вставленым модулем контроля питания РМ-Е, контроллер станцию видит и все ОК, но как только добавляю в конфигурацию модуль дискретных входов 4DI (6es7-131-4bd01-0aa0) все начиниет гореть красным: на станции - SF горит BF мигает, на контроллере - EXTF горит, BUS5F горит, IFM1F мигает.
Модули и терминальные модули на станции менял - но результат тоже.
В чем мжет быть проблема?
Не работает ET200s
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает ET200s
Посмотри
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=et200s
3-я версия была глючная по рождению.
В торец станции воткнул пластину-терминатор ? http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S_BUS.html
В случае нефатальной ошибки светодиоды мигают осмысленно - комбинация некоторых миганий описана в документации (ссылку не дам
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=et200s
3-я версия была глючная по рождению.
В торец станции воткнул пластину-терминатор ? http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S_BUS.html
В случае нефатальной ошибки светодиоды мигают осмысленно - комбинация некоторых миганий описана в документации (ссылку не дам
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: Не работает ET200s
Насчет третей версию знаю, но почему тогда она блин с модулем РМ-Е работает, как следствие в торец станции пластину-терминатор воткнул.CoMod wrote:Посмотри
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=et200s
3-я версия была глючная по рождению.
В торец станции воткнул пластину-терминатор ? http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S_BUS.html
В случае нефатальной ошибки светодиоды мигают осмысленно - комбинация некоторых миганий описана в документации (ссылку не дам
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает ET200s
Копию экрана ХКонфиг и фото сборки со всеми модулями.
Клеммные модули правильные стоят ? белый и серый соответственно ?
Клеммные модули правильные стоят ? белый и серый соответственно ?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает ET200s
Повозился я сегодня с глючной 3-ой ET200S - снятой по глюку с объекта.
Пробовал разные конфигурации с наборами модулей и головами - всё время горел BF.
Потом подключился с бука, на котором был тестовый проект с точной конфигурацией станции
залил => BF потух.
Скачал конфигурацию из контроллера на большой комп - тоже всё грузится и не бусфалтит.
Изменил конфигурацию до твоей - всё Ок.
В чём причина такого поведения ? Может он просто прогрелся - я потратил где то час на эксперименты.
Когда вынимаешь модуль, то ведёт себя адекватно - загораются светодиоды SF и мигает BF
Пробовал разные конфигурации с наборами модулей и головами - всё время горел BF.
Потом подключился с бука, на котором был тестовый проект с точной конфигурацией станции
залил => BF потух.
Скачал конфигурацию из контроллера на большой комп - тоже всё грузится и не бусфалтит.
Изменил конфигурацию до твоей - всё Ок.
В чём причина такого поведения ? Может он просто прогрелся - я потратил где то час на эксперименты.
Когда вынимаешь модуль, то ведёт себя адекватно - загораются светодиоды SF и мигает BF
-
- Posts: 202
- Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
- Location: Ukraine
Re: Не работает ET200s
Спасибо всем за помощь - вообщем походу проблема с ЕТ-шкой, попробую найти новую...