добрый день!
возникла необходимость перепрофилирования автомат. линии на производстве.
при этом,часть оборудования меняется,часть остается,но частично модифицируется.
соответственно,возник вопрос изменения конфигурации одного узла,а точнее удаления нескольких адресатов Profibus.
в существующем проекте Simatic в HWConfig через Step7 удаляю ненужных нам конфигурантов (DP-станцию Moeller, и три частотника Danfoss),
и заливаю в CPU...,
после чего,последний диагностирует ошибку сети SF/BF,
в буфере ругается на ошибку считывания входов/выходов через ОВ86,
а панель оператора виснет.
знающие люди подсказали,
что при наличии исходного проекта достаточно удалить из аппаратной конфигурации ведомое устройство и обращение к адресам этого ведомого устройства в программе,и все будет работать нормально.
если исходного проекта нет, то могут возникнуть такие проблемы.
тогда возникает вопрос,чем отличается исходный проект от слитого из CPU через Step7?
[?]: Проблемы при изменении конфигурации
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
Так и не понял есть исходный проект или нет?
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Mar 27, 2013 2:47 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
мне не совсем понятна формулировка "исходный проект"...,есть слитый через Step7 из контроллера проект. это не одно и тоже?Sergey177 wrote:Так и не понял есть исходный проект или нет?
-
- Posts: 12
- Joined: Wed Mar 06, 2013 5:25 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
не совсем понятно что Вы удалили в проекте , только в HW , или еще что-то например (вызов sfc13/14 несуществующими частотниками) .
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Mar 27, 2013 2:47 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
удалил из аппаратной конфигурации ненужные ведомые устройства и обращения к адресам этих ведомых устройств в программе...alex_dmpz wrote:не совсем понятно что Вы удалили в проекте , только в HW , или еще что-то например (вызов sfc13/14 несуществующими частотниками) .
но походу, проблема ,как мне уже объяснили, в том,что используются DP-станции сторонних производителей, GSD файлы которых отсутсвуют в Step7. В этом случае скачанная из контроллера аппаратная конфигурация невозможна для редактирования и повторного залития в контроллер. Т.е. ее редактировать можно, но при залитии в контроллер получается то, что получается. то есть нужен исходник...
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
А скачать GSD и установить у себя в Step7, не пойдет?
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Mar 27, 2013 2:47 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
крайне гемморное (пардон),в моем понимании,мероприятие...,т.к. со Step7 дружу поверхностно и где искать эти драйвера на тот-же Indramat или Moeller не совсем представляю.на производстве приходится выполнять широкий спектр работ,а заниматься более глубоко данным направлением времени,к сожалению, нет...CHANt wrote:А скачать GSD и установить у себя в Step7, не пойдет?
вот и приходится изголяться...,например,менять в сущ. проекте станцию периферии Moeller на аналогичную ET200S. то бишь, в HWConfig удалять Moeller, вставлять ETшку с адресами удаленной станции,чтобы старая программа пошла под новое железо,и играться с функциями, которые задействованы у станции стороннего производителя...
-
- Posts: 87
- Joined: Wed May 19, 2010 2:22 pm
- Location: Bulgaria
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
I don't think GSD file is the problem. It is just description of Profibus DP module prorerties. All the information for communication to DP slaves is in System data (SDBs) of DP master.
Look carefully in diagnostic buffer of PLC or save and post it here.
There should be information about which FB or FC causes the problem with IO address reading/ writing.
Open that FB/FC and check again for read or write instructions to removed addresses.
Most likely you missed to remove some code and it is still trying to address removed modules.
Look carefully in diagnostic buffer of PLC or save and post it here.
There should be information about which FB or FC causes the problem with IO address reading/ writing.
Open that FB/FC and check again for read or write instructions to removed addresses.
Most likely you missed to remove some code and it is still trying to address removed modules.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
GSD-файл - всего один файл. установить его очень не трудно, есть меню соответствующее в HWConfig. Перечислите модели данфосских частотников, помогу найти к ним gsd. А по мёллеру, лучше обратится в тех.поддержку - http://moeller.ru/support/techsupport позвонить или написать им совсем не трудная задача, чем убивать рабочие часы на борьбу с ветряными мельницами.
Ну и коллега bilbo_321 дело говорит, выложите сообщение диагностического буфера CPU, там будут указания где и что у Вас обращается, куда Вам не нужно.
Ну и коллега bilbo_321 дело говорит, выложите сообщение диагностического буфера CPU, там будут указания где и что у Вас обращается, куда Вам не нужно.
-
- Posts: 5
- Joined: Wed Mar 27, 2013 2:47 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
в общем,сделал для себя вывод,что надо более углубленно заняться данным вопросом.возможно,действительно,в силу своей некомпетентности,я что-то в адрессации упустил...
сейчас разгребу кое-какие вопросы организационного характера,возьму талмуды по Step7 и займусь плотно данным вопросом, благо запас времени есть.по мере возникновения вопросов,буду отписываться.
P.S. а с Moeller-ом у меня уже есть печальный опыт "несотрудничества"... - обратившись в одно из региональных представительств по поводу замены старой (снятой с производства) панели оператора на более новую,возник вопрос совместимости проектной части. ничего вразумительного,кроме "пришлите нам флешку с проектом,мы воткнем и проверим..."(что уже некорректно с учетом соблюдения норм защиты интеллектуальной собственности) от них не дождался.в итоге проблему решил,обратившись непосредственно на основной немецкий офис.
Сорри за много букоФФ,что-то перед выходными прорвало...)
сейчас разгребу кое-какие вопросы организационного характера,возьму талмуды по Step7 и займусь плотно данным вопросом, благо запас времени есть.по мере возникновения вопросов,буду отписываться.
P.S. а с Moeller-ом у меня уже есть печальный опыт "несотрудничества"... - обратившись в одно из региональных представительств по поводу замены старой (снятой с производства) панели оператора на более новую,возник вопрос совместимости проектной части. ничего вразумительного,кроме "пришлите нам флешку с проектом,мы воткнем и проверим..."(что уже некорректно с учетом соблюдения норм защиты интеллектуальной собственности) от них не дождался.в итоге проблему решил,обратившись непосредственно на основной немецкий офис.
Сорри за много букоФФ,что-то перед выходными прорвало...)
-
- Posts: 12
- Joined: Wed Mar 06, 2013 5:25 pm
Re: [?]: Проблемы при изменении конфигурации
Напиши если разрушишь.
Удачи
Удачи