Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
- Location: Russia
Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: при подключении датчика Pt-100 (-60...+180) к аналоговому модулю при попытке посмотреть значение всегда показывает ноль. Подключение по 4-проводной схеме к каналам 5-6, сигнал снимается с 5-го канала. Переключатель на блоке стоит в положении А (mV и Pt-100). В HW Config выбирал стандартный и климатический диапазон, результат не изменился. Пробовал с перемычкой 10-11 и без неё. В чём может быть причина?
-
- Posts: 12
- Joined: Wed Mar 06, 2013 5:25 pm
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
... если ноль ( на выходе после масштабирования) то!! , термопара закорочена , или попробуй на вход в АЦП (integer) вбей постоянное число например 7000 , посмотри что будет
удачи
удачи
-
- Posts: 5
- Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
из документа на модуль "8 inputs in 4 channel groups"
Figure 6-15 Block diagram and terminal diagram "Wiring: 2-, 3- and 4-wire connection of resistance transducers or thermoresistors" предписывает
подключать датчик к 0+1, 2+3, 4+5, 6+7 inputs
"... если ноль ( на выходе после масштабирования) то!! , термопара закорочена" --- это не термопара
Figure 6-15 Block diagram and terminal diagram "Wiring: 2-, 3- and 4-wire connection of resistance transducers or thermoresistors" предписывает
подключать датчик к 0+1, 2+3, 4+5, 6+7 inputs
"... если ноль ( на выходе после масштабирования) то!! , термопара закорочена" --- это не термопара
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
- Location: Russia
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
Конкретно по шагам, для этой платы, у оф. сименса лежит учебное пособие - http://www.iadt.siemens.ru/assets/files ... M331_r.pdf
Не помню проблем с Pt100...
А у Вас датчик точно Pt100, а то может отечественный 100П?
Не помню проблем с Pt100...
А у Вас датчик точно Pt100, а то может отечественный 100П?
-
- Posts: 5
- Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
простите, не разобрался сразу как осуществляется подключение к каналам 5 и 6, верно 4,5 или 6,7 ?
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
- Location: Russia
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
Благодарю, интересный мануал, но там всё про подключение сигнала 4..20 мА и ни слова про Pt-100. Возможно ли вообще подключение данного датчика напрямую к этому модулю без преобразователя? У нас на предприятии почему-то все подключены через преобразователи.
Датчик подключали к разным каналам для проверки, сейчас висит на каналах 1-2 по 4-проводной схеме (клеммы 2, 3, 4, 5).
Датчик подключали к разным каналам для проверки, сейчас висит на каналах 1-2 по 4-проводной схеме (клеммы 2, 3, 4, 5).
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
Вы бы его полистали подольше и после 20 страницы обнаружили бы искомое. А так, надо проверять везде, то ли указано в HWConfig, правильно ли собрана схема, какие параметры схемы, правильно ли подано питание и т.п. Попробуйте другой вход не 6, а первый например.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
- Location: Russia
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
Да, и правда сперва не заметил. Нашёл про подключение Pt-100 в мануале, по нему ещё раз всё перепроверил. Всё правильно было подключено, ситуация не изменилась. Пробовал на все каналы уже подключать датчик, везде одна и та же история. Начинаю уже сомневаться, рабочий ли сам модуль, хотя ток меряет исправно, что по 2-проводной, что по 4-проводной схемам. Жаль, сейчас нечем его заменить, чтобы проверить.
-
- Posts: 50
- Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
- Location: Russia
Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0
если еще актуально, то надо бы сфоткать и выложить боковую панель модуля. ту, что с переключателями. некоторые не сразу замечают в какую сторону должна быть направлена та или иная буква и втыкают переключатель диаметрально противоположно.