[?+]: Проблемы соединения S7-1200 и ET200S по Ethernet

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
AlexandrNK
Posts: 5
Joined: Sat Nov 24, 2012 10:01 pm

[?+]: Проблемы соединения S7-1200 и ET200S по Ethernet

Post by AlexandrNK »

День добрый уважаемые!
Есть необходимость соединить два этих зверя по ethernet.
Непосредственно без помощи доп. оборудования.
S7-1200 - CPU 1214C DC\DC\DC (6ES7 214-1AG31-0XB0)
ET200S - IM151-8 PN\DP CPU (6ES7 151-8AB01-0AB0)
http://support.automation.siemens.com/W ... n/40556214 - скачал и прочел.
Много лишнего наворочено.
Начал врукопашную творить...
С конфигурацией все понятно.
По программе не понятно, что по минимуму необходимо для обычного обмена данными?
AlexandrNK
Posts: 5
Joined: Sat Nov 24, 2012 10:01 pm

Re: Проблемы соединения S7-1200 и ET200S по Ethernet

Post by AlexandrNK »

Начал эксперементировать, однако результаты не особо вдохновляющие...
Тип соединения S7 Connection

На IM151-8 (свой IP 192.168.0.2) соединение с партнером:
Image

Image

На S7-1200
Image
Image

Все работает, но плюется пакетами не известно куда. Что делаю не так?

PS: для проверки работы реализовал только посылку данных из 1200 в IM151
AlexandrNK
Posts: 5
Joined: Sat Nov 24, 2012 10:01 pm

Re: Проблемы соединения S7-1200 и ET200S по Ethernet

Post by AlexandrNK »

проблема решена...
Если ничего не помогает - читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию )))
REQ INPUT BOOL I, Q, M, D, L Соntrol parameter request, activates the data exchange at a rising edge.
PS: единственное, что пока не вышло так это плюнуть PUT-ом и взять пакет GET-ом в\из IM151-8. Не понимаю, почему не доступно S7-Connection.
Image