Ошибка про обновлении ПО на Magelis HMISTU655

Прочие PLC и HMI на русском
Selidor
Posts: 1
Joined: Wed Apr 03, 2013 10:42 am

Ошибка про обновлении ПО на Magelis HMISTU655

Post by Selidor »

Добрый день. Возникла проблема. При загрузке проекта из Vijeo Designer в панель STU655, началось обновление ПО панели. Вначале все шло прекрасно, но потом связь прервалась(соединялся с помощью USB кабеля). После этого панель не загружается. Пишет нет OS для загрузки. Как можно установить OS в панель, какие программы использовать.
vlad2006gr
Posts: 1034
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Ошибка про обновлении ПО на Magelis HMISTU655

Post by vlad2006gr »

Тут читали? http://www.electrocentr.com.ua/news/-news-37.html
Хотим обратить Ваше внимание на следующие особенности работы с панелями оператора HMI STU 655/855. Данные панели были обновлены аппаратно (увеличен объем постоянной памяти), и в среде программирования Vijeo Designer поменялось наименование устройства.
При создании проекта вместо использования каталожного номера (HMISTU655 или HMISTU855) не зависимо от типа панели необходимо указать вариант HMIS5T.
Использование неверной модели в среде разработки может привести к полной неработоспособности панели оператора!
Возможность выбора типа панели HMIS5T появилась начиная с Vijeo Designer 6.0 SP3, и начиная с Vijeo Designer 6.1 SP1 реализована защита от неправильно выбранной модели, однако при использовании USB накопителя для загрузки проекта в панель все еще сохраняется вероятность выхода ее из строя. Будьте внимательны!
обозначение новой панели её упаковке:
Image
Т.е. используя софт ниже Vijeo Designer 6.0 SP3 для новой панели HMIS5T имеете все шансы ее потерять.