Неравномерная запись в TagLogging при циклической регистраци

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Demetrio007
Posts: 6
Joined: Tue Mar 22, 2011 12:46 pm

Неравномерная запись в TagLogging при циклической регистраци

Post by Demetrio007 »

В проекте WinCC 6.2 SP3 на WinXP SP3 при записи аналоговых значений в архив TagLogging идёт неравномерная регистрация тэгов. При том что в настройках архивации стоит всё по умолчанию, цилически - 500 мс, опрос и регистрация. При экспорте значений из рантайма (через Тренд->Export), создаётся файл .csv следующего вида:
Image
В основном, в колонке "Date" разница между соседними записями 1-2 сек, иногда 0.5 сек, как и заказано в настройках. Это можно списать на то что система не успевает обработать все архивы и прочее и пишет как успевает.

Но довольно часто в регистрации встречаются "дыры" в 20 сек. по времени, когда в архив почему-то ничего не пишется. Для данного архива эти "дыры" почему-то 20 сек, ни больше и не меньше. Для другого похожего - 3 сек. Отчего это может быть?

Контроллер S7-400, данные приходят по Profibus-DP от датчиков веса SIWAREX FTA. Скорость Profibus 6 Mbps.
Буду благодарен за помощь, сам уже голову сломал. (wow)