Хочу поделиться решением проблемы при передаче проекта OS с инженерной станции на удаленную машину.
Может кому то будет полезно.
Установленное ПО:
Инженерная станция (ES) - PCS7 v8.0, WinCC v7.0 SP3, STEP7 v5.5 SP2, SIMATIC NET v7.1 SP4;
Станция оператора (OS) - WinCC v7.0 SP3, SIMATIC NET v7.1 SP4.
Итак,
однажды настроенные машины работали без проблем,
проект без ошибок загружался на удаленный сервер
пока по роду занятий мне стало необходимо установить на свою инженерную станцию пакет CX-One для программирования контроллеров OMRON.
Через некоторое время, не придавая особого значения вновь установленному софту, я попытался загрузить изменения на станцию оператора, но увидел следующее сообщение:
Проблема находилась на поверхности."The project could not be opened. The SQL server cannot access database. Please check access rights."
В состав пакета CX-One входит сетевая утилита WinPcap, которая и стала причиной проблем.
Она добавляет в сетевое соединение еще один IP-адрес.
После удаления этой утилиты и перезагрузки все встало на свои места, проект загружается без ошибок.